返回列表 发布新帖

变频器报失调故障STo(同步电机)故障分析

364 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p><span style="font-family:宋体;font-size:14px">1、</span><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠</span></p><p><span style="font-family:宋体;font-size:14px">2、</span><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">负载较大,减小负载,增大</span><span style="font-family:Calibri">P13.02</span><span style="font-family:宋体">注入电流值</span></span></p><p><span style="font-family:宋体;font-size:14px">3、</span><span style=";font-family:宋体;font-size:14px">加速时间过短,增加加速时间值</span></p><p><span style="font-family:宋体;font-size:14px">4、</span><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"><span style="font-family:宋体">调节速度环和电流环</span><span style="font-family:Calibri">PI</span><span style="font-family:宋体">参数,或调节</span><span style="font-family:Calibri">P13.11</span><span style="font-family:宋体">失调检出时间</span></span></p><p><br/></p>