为什么变频器设定60HZ,实际只能跑到50HZ
321
0
17355482757
Lv.8
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>首先应该检查P0.03最大运行频率,如果要跑到60HZ</p><p>要将P0.03和P0.04最大运行频率和运行频率上限都设置为60HZ,设置时应该注意P0.03>P0.04。<br/></p>