客户使用GD200A变频器做modbus通信485连接 1、通过电脑连GD200A,串口调试助手读3004H写2001H都是成功的2、用三菱FX3gA型PLC与GD200A做Modbus通信,波特率9600,用PLC处485线并到电脑串口监视报文,写报文正常,读的没有返回报文,实际也是可以写数据,读不到数据。如何解决?

109 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>三菱PLC和GD200A做modbus通信,读变频器地址没有返回报文的问题,原因是客户选三菱通讯模块485BD不对,用485ADP读也正常。</p>