返回列表 发布新帖

GD200A变频器AO对应输出电流,但实际显示跟变频器显示不对应,怎么处理?

279 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、AO对应2倍的变频器或电机电流,需要查看AO相关参数以及信号接收相关设备(如DCS、电流表、PLC等)是否设置正确;</p><p>2、拆掉AO信号接线,实际测量AO输出信号是否正常。如果测量正常,则可能跟线路或接收端内阻有关;</p><p>3、上述情况正常则可能跟干扰有关,需要将变频器和AO信号线屏蔽层接地;</p>