-
用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率
-
导致出力力,输出电流上不去
-
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化, 变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫做失速。为了防止失速使电机继续运转, 就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。 两者结合起来就是失速功能 ...
-
1. 检查自学习前有无接通电机,确保电机已和变频器正 确连接。2. 查看电机容量和变频器容量是否匹配,如变频器容量过小,要求客户更换和电机容量匹配的变频器。3. 查看电机额定参数设置是否正确,确保学习前已正确设置电机额定参数。4. 检查变频器自学习后自学习所得的参数是否和实际偏差太大,可 ...
-
检查变频器运行方向与编码器反馈方向是否一致,具体查看P18.00,显示为正还是负值,如果为负值那么修改P20.02将A、B方向反向或者对调编码器A、B接线。
-
三相输入变频器如果是输入两相,变频器一般不会炸电容,最多就炸整流模块,如果是输出两相变频器会报缺相故障
-
一方面需检测modbus通信延时时间设置及线路干扰等方面问题,另一方面上位机发送的频率超限也会报ce故障
-
同步电机采用旋转自学习时,变频器自动更新的P02.23反电动值,如采用静态自学习P02.23反电动值不会自动更新;
反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种:
a. 如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下:
E=(Ke*nN*2π)/ 60
b. 如果铭牌标注反电动势E’(V/1000r/min),计算如下:
E=E’*nN/100 ...
-
主要原因是从机变频器,还运行在开环运行状态,不能接受脉冲信号,只有运行在闭环矢量运行才能接受脉冲串,做位置控制,要验证脉冲串信号是否正常可以把,P21.00改为000,速度控制,P00.06改为12,运行后速度正常,证明脉冲串信号正常。 ...
-
建议使用220V变频器,如果电机是三角接法,也可以改成星型接法。
-
霍尔元件安装在UVW的其中二相,用于检测输出电流值。选用时额定电流约为电机额定电流的2倍左右。
-
电机有启动后有加减速过程,但显示屏幕上一直是一个固定频率?
答:按移位键,调到运行频率状态。
-
ao校准时,28.21,28.22先设置为0,10.00然后根据实际值校准,再把校准参数填到这两 功能码中。ai校准时,先把28.02-28.05设置为0,0,10.00,4095然后校准ai实际参数,再把校准参数填入这几个功能码中
-
变频器:变频变压。主要作用:调速,节能,软起动
-
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有 PG 反馈功能的变频器(选用件)。 ...
-
1. 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如果是,可以等电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2. 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺允许则建议客户更换更大功率变频器。3. 确认变频器在加速中负载是否发生突变,如果是,可提高保护值或延长加速时间。4. 检查输出电压在50HZ时是否偏 ...
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
因为变频器控制电源种类多
-
这是因为P0.07默认参数值为2,需将P0.07改为0,然后再将P0.06设为2,或者将P0.09设为1.(不同参数功能码不能占用同一个数据)。
-
.问题:GD200、GD300变频器电位器调速太慢
答:将P08.43键盘积分速率减小