【英为有你】英威腾变频器无法通过S端子停机问题
265
0
0107301
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机,</p><p>1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线;</p><p>2、使用0.1uF安规电容加装在开关量输入端子(S)与COM端子之间。</p><p>3、将用于启停控制的开关量输入端子(S)与其他空闲开关量输入端子并联,如S1端子用于启停控制,S4端子闲置,将S1端子与S4端子进行短接。交叉排除验证</p><p>4、确认S端子功能设置正确。</p>
回复
举报