返回列表 发布新帖

【英为有你】RS485通讯常见干扰问题解决方法

80 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>现场485通讯无规律掉线时可按照以下方法排查:</p><p>1、RS485通讯总线是否有断路或接触不良的情况;</p><p>2、RS485通讯总线的A、B线两端是否接反;</p><p>3、变频器与上位机的通讯协议是否一致。如主从设定、地址、波特率、数据位校验等参数/4、检查并确认电机地线已连接至变频器PE端子(若电机地线已连接至变频器机柜的接地排,需使用万用表测量并确认接地排与变频器PE端子间的电阻小于4欧姆);</p><p>5、变频器信号参考地端子(GND)与变频器接地端子(PE)进行短接;</p><p>6、变频器信号参考地端子(GND)与上位机控制器的信号参考地端子(GND)进行短接,以保证变频器控制板通讯芯片与上位机通讯芯片地电位一致;</p><p>7、避免通讯线与电机线走同一线槽,距离20厘米以上;</p><p>8、变频器、电机不应与通讯上位机(PLC、HMI、触摸屏等)共地(PE)。推荐变频器、电机接电源地(配电PE),通讯上位机单独接地桩。</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表