-
将GD350的+10V端子接在AI1/AI2上,观察P17.19/17.20的值是否为10V
-
正反转死区时间主要应用于电机正反转切换,设置该参数可以保护电机,也可以让变频器不报故障
-
阻值(Ω):制动电压阀值²÷额定功率(kW)÷1000 ;
功率(kW):额定功率×制动使用率×安全系数(1.4)÷能量转换系数(0.933)。
-
GD200A最高频率多少?
-
GD600目前最大做多大?
-
1、当跑额定频率,由于负载变大问题等问题,实际输出电流会大于额定电流,客户需要长期运行,通过修改额定电流和P02.27可以优化出合适的过载系数;
2、当存在堵转时。客户要求2分钟需要过载停机,1、需求长期运行将会导致变频器输出比较大的电流需要很久才回电机过载,这是可以通过p11.08~p11.10来控制电机或者变频器的过 ...
-
目前不支持键盘上下键调频,可用端子开关量的UP、DOWN功能调频。参数:P00.06=0,P05.03=10(UP),P05.04=11(DOWN),接自复位按钮到S3、S4和公共点COM上。
-
英威腾变频器故障代码有:逆变单元故障(OUT)、电流检测故障(ITE)、POFF故障、OU过压故障、SPO输出缺相故障、过流OC故障、UU故障、OL1与OL2故障、SPI故障、OH故障、BCE故障、EF、CE故障、TE故障、EEP故障、PIDE故障。
-
逆变单元故障(OUT)、电流检测故障(ITE)、POFF故障、OU过压故障、SPO输出缺相故障
-
需要检查输入电源,应该有谐波或者尖峰电压,可以在变频器输入端加输入电抗器。
-
不能,需要外加电气控制设备
-
第一种:运行中报“OC3”这种情况有可能负载突变,很多使用场合,比如滚桶、搅拌,等一些负载。由于内部原料转动搅拌不均负载波动比较大都可能会出现恒速运行过流现象。第二种:电机异常有些电机由于内部缺损,使用久了电机发热,三相电流不平衡。也会出现这种情况。 ...
-
减小启动时的冲击电流就可以降低电缆太长造成的线损!
-
GD200A与GD350键盘通用么?
-
GD350变频器最大功率多大?
-
GD200A变频器以DSP控制系统为平台,采用矢量化V/F控制技术,并配合多种保护方式,可应用许异步电机,提供优异的驱动性能。产品在风道设计,硬件配置,软件功能方面都极大的提升了客户易用性及环境适应性。产品通过了TV SUD的CE认证,给客户的放心使用提供了强有力的保证。技术特点:频率设定方式,数字设定,模拟量设定,脉 ...
-
GD200A变频器报过载OL2保护时的检查步骤 首先,我们要确认变频器出现OL2的时间和保护原理。保护出现的时间是刚启动,启动运行在一定频率,还是长时间运行偶尔出现。过载保护的原理,是基于输出电流的保护,保护对象的电动机,保护范围是基于电机额定电流的计算值,相关参数P11.09,P11.10,P17.37GD200A的过载能力:15 ...
-
键盘接口可用来接外引键盘,但本机键盘和外引键盘只能同时使用一个。
-
1、检查电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。2、检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电流至输出在380V为正常。3、查看电机保护参数设置是否正确。正确设置保护参数。4、查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。5、查看键盘显示电流是否和实际测量电流一致,如果一致,说明电机选 ...
-
在现场,变频器的干扰出现得比较多,甚至可能会导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰,那么变频器现场干扰问题应该怎么解决呢?下面由变频器生产厂家奥卓科技用7个步骤教您解决变频器干扰问题。根据电磁性的基本原理,形成电磁干扰须具备三要素:电磁干扰源、电磁 ...