-
控制电上电后通讯正常,断电在上电报DP故障,需要复位
-
交一直一交变频装置按直流部分贮能方式的不同分为电压型变频器和电流型变频器,其主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分组成。由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中需要有缓冲无功功率的元件。(1) 电压型:贮能元件为滤波电容C,其工作特点是电压基本不变;(2) 电流型: ...
-
变频器由主电路 (包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成,各部分的功能如下:1.整流器它的作用是把三相 (或单相)交流电源整流成直流电,在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不可控的整流二极管或者二极管模块。2.逆变器它的作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压 ...
-
英威腾GD350高性能多功能变频器内置张力控制专用功能模块,能自动计算卷径并实时调整输出转矩,保持收卷张力恒定,可采用闭环矢量控制满足客户高精度控制要求。
-
检查变频器485通讯参数设置是否正确;可以尝试读取母线电压,如果可以读取则检查写入参数是否正确,上位机软件编写是否正确;如果不能读取母线电压,则检查上位机软件编写是否正确,进制转换是否正确,如果依然不能确认则使用我司上位机软件测试,判断485是否正常。
以下为GD系列通用MODBUS读取地址。 ...
-
1、将p00.18设为1恢复出厂设置,然后根据电机铭牌设置电机参数,设置P00.15=2进行静态自学习;2、根据现场的机械传动比轴径等信息计算出线速度同步时主从机的频率比,线速度=最大频率/额定频率*额定转速*Π*轴径*齿轮比, 然后根据比率设置变频器的最大频率值,3、然后设置主要参数P00.00为0开环矢量0,P00.03主机为50,从 ...
-
可以,P03.44惯量辨识使能
-
观测指令脉冲累积以及反馈脉冲累积,电压利用率,电机负载率,输出电流等。观测负载率是否一致攀升导致过高负载率,或者报警(尝试提高过载率)是否存在一定量的脉冲未走完(伺服一圈脉冲数与客户设置偏差大,或者客户设置脉冲数错误)实际出力需求不高,可限制转矩输出(输出转矩作限制,观测负载率以及电流) ...
-
1、检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为2,如果通过通讯设定频率,检查P0.06是否1为8;2、通讯串口是否选对;3、变频器,波特率,检验方式是否设置一致(P14组);4、485正负是否接反;5、如果多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否冲突,第一台和最后一台需要加入终端电阻。 ...
-
GD27上关于24V端子,最大输出电流100mA,驱动器件功率显而易见。
-
空间电压矢量控制模式下电流波动过大引起电机震荡修改p04.11 高频抑制震荡因子 注意:每次改动幅度需要小,建议每次修改范围在1左右观察电流波动大小是否有改善建议最大值不要超过25
-
设置p07.01为1 控制板上传参数到键盘 设置p07.02为2 把上传到键盘的参数拷贝到控制板注意:如有变频器设置有从站号需要拷贝完参数后修改从站号,避免一样出现通讯失败。
-
EC-PG508-05:GD350支持SSI绝对值PG卡。
-
1、先设置端子启停方式,然后选择例如S4(P5.04=1)作为运行端子。2、设置对应的S端子负极性,例如S4(P5.08=0X08)。3、方式一;设置P1.18=1,上电端子运行有效;方式二:设置P1.21=1,停电后允许再启动;方式三:设置对应S端子的闭合延时,例如S4(P5.18=5S~10S),避免变频器尚未准备好导致无法自运行启动。 ...
-
1、检查输入信号是否正常,是否接反;2、检查相关参数设置是否正常;3、检查变频器AI跳线是否设置正常,以及内部是否有模拟电压显示,如有信号输入没显示电压,则需要检查AI内阻是否正常。
-
GD200A-018G/022P变频器带18kw水泵负载,启动过程中偶尔报OL2故障,这是为什么。P00.17改为1后仍然会报
-
75kw变频器在运行过程中报ITE故障,复位后又可以正常运行,但运行几天后又报ITE故障,这是什么原因引起的
-
GD270变频器有多个PID功能,当不使用恒压供水功能时使用P09组PID功能,查看状态在P17组查看。
当使用恒压供水功能时通过P89组查看状态,设置参数在P90组和P91组设置PID1和PID2
-
GD350发热量是多少?
-
GD350最多支持几块拓展卡?