返回列表 发布新帖

GD270通过485读取电流型AI1怎么处理

119 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<ol style="list-style-type: decimal;" class=" list-paddingleft-2"><li><p>首先检查功能码P5.50是否设置为电流型,以及控制板上跳线是否由V(电压)改为I(电流)。<br/><br/></p></li><li><p>用万用表确认AI1与GND有信号输入,P17.19查看输入电压值。由于将AI1改为电流信号,所以实际输入的电流数值是 P17.19示数*2。</p></li><li><p>使用485读取300CH地址数据,将 读数*2,就是实际输入模拟量电流数值。<br/></p></li></ol>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册