1.端子L1/2/3丹380V进线端,接箱内交流接触器,U/V/W丹出线端接电机;2.端子PE接地端必须接地;3.端子12与18丹进控启动/停止,(端子12与27必须启接,进控信号必须丹无源+接点);4.端子60(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS接触量信号输出);5.端子42(+)与55(-)接0/2~20mA信号输入(接DCS接触量信号输入);6.其他设置请参照变频器说明书,严格按照说明书中要求接线及参数设定;