-
需要将sw12的拨码开关拨至off,然后将X1的1号和15号线缆接入控制板的24V电源,然后再将X1的6号20号线缆短接24V,故障就消除了。
-
1、建议将变频器装在电气控制室等环境较好的地方,如果装在现场,也要远离高温、高粉尘和湿度高的地方,同时最好将变频器内部加强三防绝缘处理,以防止因粉尘导电导致打火,或者使用高防护等级的变频器;2、如果装在电控室导致电机线较长,建议加装输出电抗器,输入电压不稳的场合还需要加装输入电抗器;3、信号线和动力线 ...
-
什么是变频分辨率?有什么意义?对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。 变频分辨率通常取值为 0.015~0.5Hz.例如,分辨率为 0.5Hz,那么 23Hz 的上面可变为 23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在 ...
-
会导致电缆发热严重,快速老化,导致短路或者发热烧坏。
-
设置P08.28故障自动复位次数 0~10,P08.29故障自动复位间隔时间设置 变频器在运行后,在运行 600s 内,如果没有出现故障,会自动将故障复位次数清零 0.1~3600.0s
-
P00.18设为1,GD350液晶键盘,找到恢复出厂界面恢复(P00.18无效)
-
可能的原因:1.加减速太快2.电网电压偏低3.变频器功率偏小4.负载突变或者异常5.对地短路,输出缺相6.外部存在强干扰源7.过压失速保护未开启
-
通过SHIFT移位键切换到所需状态即可。
-
最大14kHz1.
逆变器的开关损耗减少(与SFAVM相比减少1/3)2. 与同步60°PWM(VVC)相比转矩纹波小3. 与SFAVM相比转矩纹波相对大些
-
3000H转十进制是12288,对应的modbus保持寄存器是412289,4*****这里的4是表示保持寄存器的意思,十六进制起始地址是0,modbus十进制起始是1,所以个位转换加1。通俗的+40001或超地址9999+400001如此意。西门子PLC保持寄存器扩展地址400001—465536,3000H可以直接转换。 ...
-
1)设定转速:设定变频器的转速,以适应电机控制的负载要求,并确保电机的运行效率
-
为什么会有漏电流问题?不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关, 输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏 电流 (可达不用变频器时的 10 倍 ...
-
首先检查变频器的电机中间有没有接触器,有接触器,则测力量接触器触点是否正常,将电机线直接接到变频器上试一下,没有接触器则把电机三根线从变频器上拆掉,然后用万用表测量这三根线的内阻,如果阻值不一样,那应该是电机或电机接线有问题,如果阻值一样,则应该是变频器问题(可以测量变频器三相输出电压是否平衡)。 ...
-
设置端子功能对应37、38,通过控制端子导通状态来实现控制源的切换。
-
检查控制板H1与+24V、H2与+24V间的短接片是否接牢固,若重新接上并紧固后还是报此故障,可能需要更换新的控制板
-
变频器上电查看P07.17十位和百位=21是ST
-
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
-
HDIA、HDIB做普通计数用时,需要把默认功能由高速脉冲输入设为开关量输入,即P05.00设置11。设置P05.05=31将HDIA设为计数器触发,P05.06=28设为计数器复位;
计数的数量在P08.25设定记数值、P08.26指定记数值;可以理解为P08.25是计数总量,P08.26是单次计量;这两计数信号P06组的继电器或晶体管Y1、HDO都有独立的输出,如R0 ...
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
2)设置转矩:设定变频器的转矩,以确保电机的正常运行,并使电机达到最佳性能