-
1、主从机上电跳ItE,主要为不同时上电,就绪时间不同造成2、运行时,跳ItE或OC,可能是主从并机霍尔线插反了,或者DB头没有插紧3、运行时,偶然跳ItE或OC,可能干扰引起,可以独立接地试试4、带载试跳ItE,可以把电机线拆开试试,如果不会跳,可能霍尔坏了,检查霍尔线接触情况 ...
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成变频器输出电流冲击、可能损坏变频器。所以要在变频器停止输出后再使用制动器动作。
-
CHF100只有V/F控制。CHE100能实现V/F控制方式、无PG矢量控制、转矩控制三种控制方式。CHV100能实现无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制、转矩控制四种控制方式。CHV100采用模块化的设计理念、可实现多种扩展功能。
-
变频器的输出(主回路)中有高频成分,对变频器附近使用的通信器械会产生干扰。此时可以安装滤波器,减少干扰。另外,还可将变频器和电机及电源配线套上金属管接地,也是有效的。
-
改善功率因数,可在变频器进线中插入交流电抗器。变频器输出侧接改善功率因数的电容滤波时,有因变频器输出的高频电流造成破损和过热的危险,另外会使变频器过电流,造成电流保护发生,请不要接电容滤波器。
-
空气的相对湿度 ≤95%,无结露。湿度太高且湿度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
-
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变, 即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵 ...
-
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
-
1电机是否长期过载运行2.电机散热不佳,是否散热风扇不动作3.电流震荡4.载波频率过低5,电机长线应用,末加输出电抗器以及滤波器
-
1.485+线接反,接线不稳固2.485波特率设置不当,数据位校验方式有误3.多台通讯时本机通讯地址重复,终端电阻是否拨码4.485通讯地址不符合通讯地址定义5.485工装是否RX_Tx是否正常工作(读写时是否正常闪烁)
-
1、P90和P94组参数设置错误;2、压力反馈有问题;3、变频器继电器输出或接触器不正常。
-
载波频率与变频器功耗功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对长时间运行是很不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个逆变管在交替导通过 ...
-
对电压≤500V的变频器,当今几乎都采用交—直—交的主电路,其控制方式选用正弦脉宽调制即SPWM,它的载波频率是可调的,一般从1~15kHz,可方便地进行人为选用。但在实际使用中不少用户只是按照变频器制造单位原有的设定值,并没有根据现场的实际情况进行调整,因而造成因载波频率值选择不当,而影响正确的有效工作状态,因 ...
-
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听 ...
-
把变频器的基本数据输到P2.01到P2.05,之后通过P00.15进行电机自学习用V/F模式在低速跑一下看一下编码器的反馈速度和方向对不对。如果反馈的速度不对可以在P20.01看一下是不是编码器脉冲数不对,如果方向错误可以调换一下编码器的Ah和B改成闭环模式,一点一点的试一下看看可不可以,如果效果不理想可以调一下电机的空载电流 ...
-
1、变频器从站站号与PLC设置不一致;2、通讯线缆断接;3、通讯参数(波特率,校验位,停止位)设置错误;4、现场干扰导致通讯不成功;5、报文数据位不正确;
-
1、可以调换变频器输出电机线UVW三相中任意两相则可以改变电机的运行方向。2、可以通过修改功能码P00.13修改电机运行方向。
-
通过P17.12查看开关量输入端子的状态,0x00~0x3F 分别对应 HDIB,HDIA,S4,S3,S2,S1通过P17.13查看开关量输出端子的状态, 0x00~0x0F 分别对应 RO2,RO1,HDO,Y1
-
P00.06=18小功率有 P00.09=0
-
CHV190按键盘上下键能否修改频率?
答:不能