-
启动开关接一组常开接到S1和COM,停止开关接一组常闭接到S2和COM。参数设置:P00.01=1, P05.01=1,P05.02=3,P05.13=3。
-
设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。
-
把P00.18改为2确定就可以清除故障记录
-
电力变压器的分接开关是用来调节变压器输出电压的。由于电力系统电网中各处的电压不是完全相同的,为了使得变压器无论安装在电网什么位置都能输出额定电压,就在变压器的高压绕组设置了多次抽头,并将抽头接到分接开关上,通过开关于电网相连。 ...
-
-
-
1、可通过修改变频器参数P21.00为311,则修改变频器当前的默认模式为闭环位置模式,改为310则变频器当前默认为闭环速度模式。2、配置端子为51,位置模式与速度模式切换,当变频器默认为速度模式时,端子有效则切换为位置模式,无效则为速度模式。变频器当前的控制模式可通过P17.40进行查看,P17.40为3则为闭环速度模式,23 ...
-
因环保问题,三防漆会挥发到这个螺丝上。3月开始陆续把三防漆更换成UV胶。可正常使用
-
设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性。像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量需要增大为80/50≈1.6倍。电机容量也像变频器一样增大。
-
IP20
-
这样,可以通过分接开关与不同的变压器绕组抽头连接来改变变压器高低压绕组的匝数比,从而达到调节变压器输出电压的目的。分接头有无载调节和有载调节两种,前者只能在变压器于电网脱开后调节分接开关位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置。 ...
-
-
用3档开关控制变频器的正反转,2个常开按钮控制频率加减,请教一下怎么设置参数
-
2.07.35版本是标志版本,支持
-
将控制模式改为P00.00无PG矢量控制模式0进行电机自学习,调大加速时间1P00.11和拉入电流1P13.02
-
1、上电散热风扇就转动,需要更换变频器2、风机电流检测问题,P18.41调成0,P08.24调成00先保证客户使用,在更换变频器
-
可以一拖多,变频器功率和电流要大于电机总功率和电流,且要同时启停。
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断。所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。
-
3A/AC250V,1A/DC30V
-
变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。