-
GD3000变频器有那几个电压等级的?
答:1140V、2300V、3300V三个电压等级
-
目前我司GD350,GD600应用在收放卷的场合越来越多,近期有两个客户现场,收放卷低频启动时,产生抖动。通过plc的trace图观察,如图,红色是速度给定,中间蓝色是转矩给定,最下面是变频器反馈会来的转矩。 反馈回来的转矩就会偶尔掉一下。判断为变频器与电机的问题,而产生的问题在多个工位发生,包括放卷及收卷 ...
-
STO包含STL1和STL2,查看H1和H2端子接线和重新插拔。
-
极大程度上提高了控制单元安装调试的效率,在有效隔离带电部分确保客户免受电气伤害的同时通过接线端口的转接设计更进一步提高了客户连接功能端子的便捷性。
-
适用于 GD270 变频器本机 I/O 接口不足以满足需求的应用场合,可扩展 2 路数字量输入;和六路继电器输出,继电器输出采用欧式螺接端子,其它均采用弹簧式接线端子,方便使用。
-
GD18二合一变频器功率包含0.75KW到7.5KW。
-
1、查看整流是否运行。2、查看是否面板连接口松动。3、判断逆变快熔是否损坏。
-
1、检查进线电源是否正常。2、查看是否面板连接口松动。
-
检查传送带及同步轮安装是否正确,若没有条件改善机械结构,可适当减小加速度,消除跳齿故障。
-
查看程序,发现在由通讯给定频率切换为段速控制之间,将启动S1端子给关闭了,修改时序后在段速控制时保持S1启动即可运行。
-
参数P0.03写入的值不能低于P0.04,写入时注意小数点。
-
查看P14.04 检查变频器和控制器是否存在上电时序问题 可将P14.04适当加大。
-
1、GD系列缺相检测是通过软件和硬件来检测,如果没有设软件检测有效,通过硬件检测输入三相电压来判断,如果三相电压严重不对称,就会报故障(硬件检测速度快,软件检测速度慢,硬件检测的缺相保护不足点在于硬件故障率较高,软件检测误报率高)2、软件缺相判断的要求是直流母线的电压幅值和波动的频率,即使输入线有缺相, ...
-
在电机自学时跳tE故障(1)可能电机参数不正确(2)可能主机或从机电流检测线装反了(3)驱动光纤线可能接反了(4)从机电流信号没有插好或没有接上2、运行时变频器电流和实际电流相差太大(1)电流检测的连接线没有装好或接触不良(2)有可能从机驱动光纤板坏了(3)功率设置不合理 ...
-
1、主从机上电跳ETH1、ETH2(1)如果电机线被接上,变频器输出端有漏电现象(2)输出端并机电抗器线可能接反了(3)驱动光纤线可能没有对应或接反了2、运行时,跳OUt故障(1)有可能是并机输出电抗器线接反(2)电机可能有短路现象(3)可能负载太重电流波动太大 ...
-
1、主从机上电跳ItE,主要为不同时上电,就绪时间不同造成2、运行时,跳ItE或OC,可能是主从并机霍尔线插反了,或者DB头没有插紧3、运行时,偶然跳ItE或OC,可能干扰引起,可以独立接地试试4、带载试跳ItE,可以把电机线拆开试试,如果不会跳,可能霍尔坏了,检查霍尔线接触情况 ...
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成变频器输出电流冲击、可能损坏变频器。所以要在变频器停止输出后再使用制动器动作。
-
CHF100只有V/F控制。CHE100能实现V/F控制方式、无PG矢量控制、转矩控制三种控制方式。CHV100能实现无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制、转矩控制四种控制方式。CHV100采用模块化的设计理念、可实现多种扩展功能。
-
变频器的输出(主回路)中有高频成分,对变频器附近使用的通信器械会产生干扰。此时可以安装滤波器,减少干扰。另外,还可将变频器和电机及电源配线套上金属管接地,也是有效的。
-
改善功率因数,可在变频器进线中插入交流电抗器。变频器输出侧接改善功率因数的电容滤波时,有因变频器输出的高频电流造成破损和过热的危险,另外会使变频器过电流,造成电流保护发生,请不要接电容滤波器。