-
1、查看整流是否运行。2、查看是否面板连接口松动。3、判断逆变快熔是否损坏。
-
1、检查进线电源是否正常。2、查看是否面板连接口松动。
-
检查传送带及同步轮安装是否正确,若没有条件改善机械结构,可适当减小加速度,消除跳齿故障。
-
查看程序,发现在由通讯给定频率切换为段速控制之间,将启动S1端子给关闭了,修改时序后在段速控制时保持S1启动即可运行。
-
参数P0.03写入的值不能低于P0.04,写入时注意小数点。
-
查看P14.04 检查变频器和控制器是否存在上电时序问题 可将P14.04适当加大。
-
1、GD系列缺相检测是通过软件和硬件来检测,如果没有设软件检测有效,通过硬件检测输入三相电压来判断,如果三相电压严重不对称,就会报故障(硬件检测速度快,软件检测速度慢,硬件检测的缺相保护不足点在于硬件故障率较高,软件检测误报率高)2、软件缺相判断的要求是直流母线的电压幅值和波动的频率,即使输入线有缺相, ...
-
在电机自学时跳tE故障(1)可能电机参数不正确(2)可能主机或从机电流检测线装反了(3)驱动光纤线可能接反了(4)从机电流信号没有插好或没有接上2、运行时变频器电流和实际电流相差太大(1)电流检测的连接线没有装好或接触不良(2)有可能从机驱动光纤板坏了(3)功率设置不合理 ...
-
1、主从机上电跳ETH1、ETH2(1)如果电机线被接上,变频器输出端有漏电现象(2)输出端并机电抗器线可能接反了(3)驱动光纤线可能没有对应或接反了2、运行时,跳OUt故障(1)有可能是并机输出电抗器线接反(2)电机可能有短路现象(3)可能负载太重电流波动太大 ...
-
1、主从机上电跳ItE,主要为不同时上电,就绪时间不同造成2、运行时,跳ItE或OC,可能是主从并机霍尔线插反了,或者DB头没有插紧3、运行时,偶然跳ItE或OC,可能干扰引起,可以独立接地试试4、带载试跳ItE,可以把电机线拆开试试,如果不会跳,可能霍尔坏了,检查霍尔线接触情况 ...
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成变频器输出电流冲击、可能损坏变频器。所以要在变频器停止输出后再使用制动器动作。
-
CHF100只有V/F控制。CHE100能实现V/F控制方式、无PG矢量控制、转矩控制三种控制方式。CHV100能实现无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制、转矩控制四种控制方式。CHV100采用模块化的设计理念、可实现多种扩展功能。
-
变频器的输出(主回路)中有高频成分,对变频器附近使用的通信器械会产生干扰。此时可以安装滤波器,减少干扰。另外,还可将变频器和电机及电源配线套上金属管接地,也是有效的。
-
改善功率因数,可在变频器进线中插入交流电抗器。变频器输出侧接改善功率因数的电容滤波时,有因变频器输出的高频电流造成破损和过热的危险,另外会使变频器过电流,造成电流保护发生,请不要接电容滤波器。
-
空气的相对湿度 ≤95%,无结露。湿度太高且湿度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
-
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变, 即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵 ...
-
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
-
1电机是否长期过载运行2.电机散热不佳,是否散热风扇不动作3.电流震荡4.载波频率过低5,电机长线应用,末加输出电抗器以及滤波器
-
1.485+线接反,接线不稳固2.485波特率设置不当,数据位校验方式有误3.多台通讯时本机通讯地址重复,终端电阻是否拨码4.485通讯地址不符合通讯地址定义5.485工装是否RX_Tx是否正常工作(读写时是否正常闪烁)
-
1、P90和P94组参数设置错误;2、压力反馈有问题;3、变频器继电器输出或接触器不正常。