CHF100A的变频器用触点式的开关怎么启动变频器?

  答:开关为带常开触点和常闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号,另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1,P5.01设为1,P5.02设为3,P5.10设为3即可实现。

  (建议客户使用带常开和常闭触点的开关)