返回列表 发布新帖

变频器常见故障处理5

127 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
代码ER15 表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过电流保护是通过检测IGBT导通时的管压降动作的,如图6所示。
当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的增加而增大,增大到一定值时,检测二极管VDB将反向导通,此时反向电流信号经IGBT驱动保护电路送给CPU 处理器,CPU 封锁IGBT 输出,以达到保护作用。如果检测二极管VDB损坏,则康沃变频器会出现ER15 故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表