-
闪烁表示变频器是通过端子启停,常亮表示通讯启停,灭表示键盘启
-
英威腾的能量回馈产品有RBU100H、GD800-26、GD5000等多种产品支持电机在四象限运行时使用。其中RBU100H必须搭配变频器使用,只有四象限回馈功能,不具备整流功能。GD800-26是低压工程项目产品,GD800-96就是PWM整流产品。GD5000是高压四象限变频器。 ...
-
可以,但电机参数要按照电机铭牌设定。
-
问题:
1.闭环控制上行没有框框声音,下行有
-
75kw变频器在运行过程中报ITE故障,复位后又可以正常运行,但运行几天后又报ITE故障,这是什么原因引起的
-
变频器调不了频率一般是由于电源电压不稳定、输入电压过低、输出电压过高、负载过大等原因造成的。
-
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
-
故障原因:输入三相电压波动过大或偏低、直流母线检测电压严重偏低或缺相检测板故障。
-
变压器本体的检查与测试,从外观检查着手,参见“声响减弱”的处理方法
-
& ...
-
如果只是V/F控制,电机的功率相同或接近,电缆的长度没有太长,可以用一台变频器同时带动两台电机。每台电机前要安装热继电器
-
矢量控制模式下可通过P3.25调整预励磁时间,在电机启动时进行预励磁,于电机内部建立磁场,可以有效改善电机启动过程中的力矩特性
-
检测方法:
1、查看通讯组(P14.00站地址、P14.01波特率、P14.02数据位校验设置)参数。2、通讯线路故障,查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认。3、通讯受到强干扰。
处理方法:
1、对应上位机设置通讯组参数,波特率和校验数据和上位机一致,通讯地址和上位机配置的地址一致。2、检查通讯接口配线 ...
-
感应干扰主要出现在当其他设备的控制线靠近变频器主电路的情况下。削弱的方法主要是使其他设备的控制线远离变频器的主电路。此外,其他设备的控制线应该相绞,且使用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层只能一端接地
-
电变频器运行中,RUN小灯在亮,逐次按shift键,切换到A灯亮起,HZ、V灯不亮,此时屏显示数据就是电流。如果运行中按不出A灯单独亮起的状态,需要把P7.06==07FF后再按键切换
-
GD350低压通用变频器,多大是铁壳多大是塑料机壳。
-
GD200A-018G/022P变频器带18kw水泵负载,启动过程中偶尔报OL2故障,这是为什么。P00.17改为1后仍然会报
-
变频器频率源设置问题:有的变频器在设置为端子控制方式时,频率源自动默认为外接频率源;有的变频器则需要单独设置频率源。这就需要检查变频器是否设置为外接频率源,且电位器给定信号是否接到了正确的端子上。如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。 ...
-
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变, 即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵 ...
-
故障原因:逆变模块损坏,检查驱动线,更换器件。电机对地短路请检查电机对地是否短路 ,确认电机的绝缘电阻。确保输出接线正确,特别不要把输出线接到PE端子上。