-
将P06参数输出端子功能定义为MODBUS虚拟端子输出
-
变频器日常的维护和检修变频器是以半导体元件为中心构成的静止装置。由于温度、湿度、灰尘、振动等使用环境的影响,以及其零部件常年累月的变化,为了确保变频器的正常运行,必须对变频器进行日常检查和定期检查。详情见下表。 ...
-
-
-
1、输入状态:H1、H2 两路同时断开 对应故障:触发 STO 功能,驱动器停止运行。故障代码:40:安全转矩停止(STO)2、输入状态:H1、H2 两路同时闭合 对应故障:未触发 STO 功能,驱动器正常运行。3、输入状态:H1、H2 任意一路断开,一路闭合对应故障:触发 STL1/STL2/STL3 故障。故障代码:41:通道H1异常(STL ...
-
电机模型理论只是描述矢量控制的过程。我们应用工程师只需要知道其结论。通过应用,验证该理论是否正确。在应用工程师的眼中,这些并不复杂。我们知道,磁场强度是由安匝决定的,而一台设计好的电机,匝数是确定的。因此,电机可能的输出转矩,是由励磁电流决定的。达不到额定励磁电流,最大转矩就下降(超频弱磁)。变频器 ...
-
目前没有UL认证
-
电机还未停止时,需要使用转速追踪启动
-
主要是避开机械共振点
-
 6组对应输出端子设置为8,然后根据实际需要的频率到达值设置P08.36【频率到达检出值】
-
1、GD 系列不能与 CH 系列共直流母线使用。 2、共直流母线使用时,变频器功率必须相同,并且同时上电和断电。3、共直流母线使用,接线时需考虑变频器输入侧的均流,建议配置均流电抗器。
-
GD350目前只能支持1张EC-IO502-00卡扩展,目前最高支持1路PT100和1路PT1000,且两种不能混接;
-
GD270全系列没标配内置制动单元,需要时必须通过选配DBU100H能耗制动单元+制动电阻组成制动系统;另:GD270为风机水泵轻载应用,一般不建议使用在大负载快启快停应用场合。
-
一般是由于电机线太长,对地寄生电容大,从而导致启动电流大,需要加装输出电抗器
-
可以,12VPG卡上有5V/12V电压切换拨码
-
P03.32需要设置为1使能转矩功能
-
1、参数不正确,速度的输出值与速度的给定值的偏差超过P11.14(速度偏差检出值)的状态持续时间超过P11.15(速度偏差检出时间)。2、同步机启动时负载惯性过大,失调检出时间P13.11又设置过大,减小负载惯量或增大P13.02注入电流。3、加减速时间过短,增加加减速时间。4、负载为锁定状态,检查机械系统。5、同步电机被制动器机械 ...
-
可以。要使用制动装置带独立电器的制动电机,制动装置电源接在变频器的输入端,制动回路原封不动地接在变频器地输出端,起动时由于电压较低,制动装置不能开放。
-
(1)负载过大;
(2)缺相;
(3)风道堵塞;
(4)低速运行时间过长;
(5)电源谐波过大。
-
1.电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠。2.负载较大,减小负载,增大P13.02注入电流值。3.加速时间过短,增加速时间值。4.调节速度环和电流环PI参数,或调节P13.11失调检出时间。