-
检查并重新设置电机参数,变频器还是启动不了,然后检测P17.12输入端子状态发现外部启动按钮按下后会由004变成005,按钮松开后会跳回004,分析外部的启动按钮没有做自锁导致松启动按钮后启动信号断了,所以认为是端子启动不起来,修改按钮接线。 ...
-
设置对应的S端子功能为10:频率设定递增(UP), 11:频率设定递减(DOWN),设置P00.06=0
-
目前GD270、GD350、IPE300、GD300、GD600、GD800、GD880等变频支持DP通讯。其中GD270、GD350、IPE300的DP通讯卡可以通用;GD300和GD800的DP通讯卡可以通用;其余类型通讯卡和变频单独配置使用,不能通用。
-
不可以
-
1、设置电机的功率、极数,考虑变频器的工作电流。
2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
-
GD300-21系列空压机专用双变频一体机变频器RS485+、RS485-分别接VK2070触摸屏DB9通讯口的1脚与6脚
-
如果变频器启动瞬间报过压故障,检查电机电缆和电机有没有单相对地短路,这个故障一般是这个原因造成的。
-
正常运行一段时间的变频器突然报OL2,有几个原因,可能是变频器电流检测有问题,驱动板或者主板有问题,也有可能是电机堵转或者电机线缆接地,此时需要检查电机和电机线缆
-
求教师傅们,我用GD200 011G/015P4变频器控制一个7.5KW的电机,电机过载不停,把设备都拉坏了,请教怎样设置让电机过载后自动停止运转!谢谢了!869816816@qq.com有会的师傅们把联系电话发给我,我在国外急解决这问题!
-
矢量专用变频器工作原理是先通过进行整流,然后再进行逆变,逆变之后得到自己所要的频率电压。
矢量控制技术通过坐标变换,将三相系统等效变换为M-T两相系统,将交流电机定子电流矢量分解成两个直流分量(即磁通分量和转矩分量),从而达到分别控制交流电动机的磁通和转矩的目的,因而可获得与直流调速系统同样好的控制 ...
-
对于动力装置,例如电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,就应考虑电缆电压的“压降”问题。
一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:
1.计算线路电流I
公式:I= P/1.732×U×cosθ
其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85
2 .计算线路电阻R
公 ...
-
原因是修改了P1.01=50.00,把P1.01修改到0.5即可。
-
STO功能全称是Safe Torque Off,安全转矩关断功能。此功能触发时,变频器逆变部分处于脉冲封锁阶段,不会有任何转矩输出,避免设备未预期的启动。STO一般用作设备不能停电状态下的清扫和维修,用来保证人员安全和设备安全。
-
变频器的核心器件都是IGBT功率半导体开关元件。变频器正常工作时,它们会产生大量的热量。如果没有风扇强制冷却,其感温头会立即检测到(IGBT)过热,并将其发送到CPU,并立即发出指令停止。
显示面板将显示过热代码(变频器单元保护,其包括风道堵塞、风机损坏、不工作或运行异常),提示操作人员在操作前进行检查和排除。 ...
-
如果变频器的输出频率为0Hz,但频率给定信号仍有2V或4mA,说明给定系统的工作是正常的,称为零信号;如果变频器的输出频率为-0Hz,但频率给定信号为0V或0mA,说明给定系统已经发生故障,称为无信号
-
主要原因是电机长期高温运行,或者电机长期弱磁或者深度弱磁运行,这样最有可能导致电机退磁。
-
V/F恒定控制;转差频率控制;矢量控制和直接转矩控制
-
GD350发热量是多少?
-
GD200A变频器的S端子的公共端是PW,使用变频器内部的24V电源驱动S端子时需要把24V和PW端子短接,使用外部的24V则要把短接片拆掉。客户这边使用的是一个外部的继电器来控制,信号是无源的,所以需要把24V和PW短接起来。 ...
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压