康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 报警,则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆 ...
-
像这种无法选择的情况可能为开关量输入功能选择重复,需要查看其他端子设置,如果不需要用到,则把他改为0,以防冲突
-
以GD350为例,P3.40惯量补偿使能=1,P3.41(惯量补偿转矩上限)与P3.43(惯量辨识力矩)先按默认设置,打开P3.44惯量辨识使能后(设1)键盘会显示Run,按下键盘运行键后将开始惯量辨识,辨识完成后系统惯量将保存在P2.30中。若辨识不成功则需要手动提高P3.41与P3.43的上限以及辨识力矩值,直至辨识成功。 ...
-
可能原因:
1.该相IGBT内部损坏
检测方法:
断电后,使用万用表测量IGBT续流二极管压降(0.3V-0.6V)和IGBT驱动脚结电容(几nf至几十nf)为正常,否则则是IGBT损坏。更换IGBT和驱动板。
2.信号线接触不良
检测和处理:
● 断电后检查控制板与驱动板之间
的排线是否插紧。
● 驱动线、控制板排线是否有腐蚀接
触不良。
● 检查驱 ...
-
齿轮电动机在实现变频调速时,应该注意的问题有:下限频率时的润滑问题;低频运行时的转矩脉动问题;加、减速过程中,齿与齿之间的撞击问题。
-
当变频器实际输出电流小于P11.11设置值超过P11.12设置的时间报此故障。有时候负载轻电流小达不到P11.11设定值,可以将此值改小。
-
上电时漏电保护跳闸处理检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换。2.去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后再上电检查确认。3漏电保护开关上加滤波电容处理。注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定作用 ...
-
1、检查输入信号是否正常,是否接反;2、检查相关参数设置是否正常;3、检查变频器AI跳线是否设置正常,以及内部是否有模拟电压显示,如有信号输入没显示电压,则需要检查AI内阻是否正常。
-
电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题。
-
P6.00设为1,P6.02改为1或其他,当变频器运行时P17.13有信号输出,但万用表量HDO和CME两端电压一直未导通,基本确定为硬件问题,同步确认其他变频器的HDO输出是否正常
-
空气的相对湿度 ≤95%,无结露。湿度太高且湿度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
-
故障原因:1.电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠。2.负载较大,减小负载,增大参数注入电流值。3.加速时间过短,增加速时间值。4.调节速度环和电流环PI参数,或调节失调检出时间。
-
近10 多年来,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入,变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等调速技术。几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用。其最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性 ...
-
无论是作高速脉冲输入,还是开关量输入,公共端都是PW
-
可通过P17.40查看目前电机控制模式,以GD350为例,个位为控制模式:0-矢量0、1-矢量1、2-VF、3-闭环矢量;十位为控制状态:0-速度控制、1-转矩控制、2-位置控制;百位为当前电机编号:0-电机1、1-电机2。
-
检测主回路整流部分是否有故障。
检查主板端子24V和COM是否有24V电压,分析驱动板开关电源是否工作。检查主板,显示屏和连接线是否损坏。
检查输入端RST是否有电压,正负母线指示灯是否亮。
-
潜水泵使用变频器调速时,应注意的问题有:因为水中常常有杂物,会增加泵的负担,故变频器的容量应加大一挡。潜水泵因为变频器与电动机之间的距离往往较长,最好接入输出电抗器。
-
1、先设置端子启停方式,然后选择例如S4(P5.04=1)作为运行端子。2、设置对应的S端子负极性,例如S4(P5.08=0X08)。3、方式一;设置P1.18=1,上电端子运行有效;方式二:设置P1.21=1,停电后允许再启动;方式三:设置对应S端子的闭合延时,例如S4(P5.18=5S~10S),避免变频器尚未准备好导致无法自运行启动。 ...
-
控制板也叫CPU板,相当人的大脑,处理各种信号以及控制程序等部分元器件
-
P00.06和P00.07两组频率源不能选择相同的频率给定,频率调换有两种方式:1:先将P00.06先改为其他,然后正常设置P00.07,最后再修改P00.06的值;2:将P00.09改为1,频率源默认为B给定频率源切换可将P5组S端子设为13号功能