1.什么是保护接地?答:是将平时不带电的电器设备的金属外壳通过接地体与大地紧密连接。
-
GD18二合一系列变频器键盘提供两种切换P/F 两组功能码的操作:1)组合键:PRG/ESC +》/SHIFT;2)功能码:将P14.10 由默认值“0”设置为“1”或者将F14.10 由默认值“1”设置为“0”。注意:键盘会提示“Cnt-P”或者“Cnt-F”字符,表示已切换至相应逆变功能码组,对应本机指示灯会亮。例如当前显示P 组,若要切换到F 组, ...
-
Goodrive18 二合一系列变频器无本机操作键盘,本机只配置8 个指示灯,用户必需通过选配外引键盘进行参数调试,并选用标准RJ45水晶头网线作为外引延长线。
-
变频器输出电流实际测量跟显示值不一样,则需要检查变频器功率设置跟实际是否一样,如果一样,则需要调整变频器功率参数,如果不一样,则可以通过参数校准变频器显示电流。
-
-
-
P00.18改为2确定即可清除故障记录,不能通过端子来清除
-
首先测量S端子对COM是否有24V直流电压;如果有24V,则可以短接S端子和COM,然后通过SHIFT》键查看输入端子状态是否有显示,如果没有24V,则检查PW和24短接是否正常、
-
1、变频器制动参数和制动单元设置错误;2、制动电路/制动单元损坏。
-
一、 设置 P00.03(要比电机额定频率要大),P00.04,及 P02 组电机铭牌参数。(建议设置所有参数之前恢复出厂设置一下)二、 键盘设置电机参数自学习,学习不过检查电机参数或者换学习方式。三、 手动设置P00.10,大小可以设置10Hz,Vf开环跑一下看跑的起来,跑不起来说明电机参数设置不对。四、 设置编码器参数(确认编码器 ...
-
运行中报UV的原因可能有以下几种:输入电源电压偏低,导致母线电压低。变频器母线电容偏小。变频器电压检测IC检测电压值异常。变频器缓冲电阻的接触器未吸合。
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
-
原因是修改了P1.01=50.00,把P1.01修改到0.5即可。
-
设置对应的S端子功能为10:频率设定递增(UP), 11:频率设定递减(DOWN),设置P00.06=0
-
先把AO1的跳线帽拨到电流型输出,然后设置AO1输出下限对应为2V
-
GD200A变频器的S端子的公共端是PW,使用变频器内部的24V电源驱动S端子时需要把24V和PW端子短接,使用外部的24V则要把短接片拆掉。客户这边使用的是一个外部的继电器来控制,信号是无源的,所以需要把24V和PW短接起来。
-
检查并重新设置电机参数,变频器还是启动不了,然后检测P17.12输入端子状态发现外部启动按钮按下后会由004变成005,按钮松开后会跳回004,分析外部的启动按钮没有做自锁导致松启动按钮后启动信号断了,所以认为是端子启动不起来,修改按钮接线。 ...
-
按国标算法,只算基波,就是cosΦ,全部都能达到0.98以上。λ=有用功/视在功率,就是常用的算法,我们仪器测是把所有谐波都拿来计算,很多情况达不到0.9以上
-
在VF模式上自学习将电机参数学出来。再调矢量1
-
看一下P90组参数是不是使用了宏功能,通过workshop下载参数是下载后就会使能,用过使用了宏功能,当下载到P90组,宏功能使能会让宏参数覆盖掉之前下载的参数。