一、 设置 P00.03(要比电机额定频率要大),P00.04,及 P02 组电机铭牌参数。(建议设置所有参数之前恢复出厂设置一下)二、 键盘设置电机参数自学习,学习不过检查电机参数或者换学习方式。三、 手动设置P00.10,大小可以设置10Hz,Vf开环跑一下看跑的起来,跑不起来说明电机参数设置不对。四、 设置编码器参数(确认编码器 ...
-
运行中报UV的原因可能有以下几种:输入电源电压偏低,导致母线电压低。变频器母线电容偏小。变频器电压检测IC检测电压值异常。变频器缓冲电阻的接触器未吸合。
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
-
原因是修改了P1.01=50.00,把P1.01修改到0.5即可。
-
设置对应的S端子功能为10:频率设定递增(UP), 11:频率设定递减(DOWN),设置P00.06=0
-
先把AO1的跳线帽拨到电流型输出,然后设置AO1输出下限对应为2V
-
GD200A变频器的S端子的公共端是PW,使用变频器内部的24V电源驱动S端子时需要把24V和PW端子短接,使用外部的24V则要把短接片拆掉。客户这边使用的是一个外部的继电器来控制,信号是无源的,所以需要把24V和PW短接起来。
-
检查并重新设置电机参数,变频器还是启动不了,然后检测P17.12输入端子状态发现外部启动按钮按下后会由004变成005,按钮松开后会跳回004,分析外部的启动按钮没有做自锁导致松启动按钮后启动信号断了,所以认为是端子启动不起来,修改按钮接线。 ...
-
按国标算法,只算基波,就是cosΦ,全部都能达到0.98以上。λ=有用功/视在功率,就是常用的算法,我们仪器测是把所有谐波都拿来计算,很多情况达不到0.9以上
-
在VF模式上自学习将电机参数学出来。再调矢量1
-
看一下P90组参数是不是使用了宏功能,通过workshop下载参数是下载后就会使能,用过使用了宏功能,当下载到P90组,宏功能使能会让宏参数覆盖掉之前下载的参数。
-
变频器输出信号时间和实际松闸时间有延迟导致输出电流过高可以适当加长抱闸松闸后延时的时间,延长变频器在松闸斜坡给定频率在松闸频率上的时间。
-
变频器一启动报速度偏差故障,检查一下是不是因为编码器的线接反了。
-
变频器一启动就报OC或OV故障,需要先检查电机和电机线的绝缘或者将变频器带其他电机试一下
-
自学习报故障的原因有:1、电机参数不对或设置错误;2、带载旋转自学习;3、电机线太长,接触器没吸合或接触不良、电机接线方式不对或接触不良;4、电机机型比较特殊,如极数高,5、变频器带了多台电机或设备;6、变频器参数或本身软硬件问题。 ...
-
不建议跟电机一起接到变频器输出端,最好单独供电,因为如果电机运行转速低会影响电机散热。
-
主要是自学习出来的电机参数不准,自学习参数不准的原因有:1、电机参数不对或设置错误;2、带载旋转自学习;3、电机线太长、电机接线方式不对或接触不良;4、电机机型比较特殊,如极数高,5、变频器带了多台电机或设备;6、变频器参数或本身软硬件问题。 ...
-
Du/Dt滤波器,又名Du/Dt电抗器,主要构件包括串联滤波电抗器L、滤波电容C、电阻R,所以,又叫RLC滤波器。Du/Dt滤波器主要是用来保护电动机、延长变频器的有效传输距离至≤500米。
01Du/Dt滤波器的作用
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的主要作用,体现在如下两个方面:
1、抑制变频器逆变侧的Du/Dt
变频器输出的并不是标准的正弦波 ...
-
PIDE表示PID反馈断线故障,这个故障不建议取消,如果取消,变频器会一直高频运行,可能会导致设备损坏。故障排除方法:1、如果是电阻式的反馈装置(压力表),需要检查变频器+10V电源和反馈装置内阻是否正常;2、如果是变送器,需要检查24V电源和变送器是否正常。 ...
-
设置变频器站号(与plc设置不同),波特率,数据位校验位需要与plc一致需要设置该三个参数p14.00(本机通讯地址) p14.01( 通讯波特率设置) p14.02(数据位校验设置)