-
主电路:整流器和逆变器,控制电路:运算电路、检测电路。
-
当要求逆变器输出的电压高于母线所能提供的电压大小时,变频器进入过调制区,逆变器输出电压波形会产生畸变谐波来提升基波幅值来满足电压要求。漏电流过大(漏电跳闸)的场合需关掉此功能。
-
一、操作器面板给定操作面板设置是VFD最简单的频率设置方法。用户可以通过VFD操作面板上的电位器、奇偶键或上下键直接改变VFD的设定速率。
操作面板最大的优点是简单方便,同时具有监控功能,即可以,
二、外部电位器给定:频率由VFD外部的电位计输入调节。多功能输入端子给出,通过VFD的多功能输入端子改变VFD的设定 ...
-
输入电流中的高次谐波成分输出电流中的高次谐波成分输出电压的高频脉冲
-
1节能:电机制动时回馈的能量可以被利用,所以比较节能,特别是对油田磕头机、起重机等升降设备而言更具有节能优势;
2 设备功率因素较高:因电机能够回馈能量,无功功率损失小,所以设备功率因素较高,达95%以上;
3瞬间停电不一定导致变频器跳闸停机:这是因为一些设备在瞬间停电时可能正处于制动(发电、回馈能量状态),所以 ...
-
故障原因:U、V、W三相有一相模块损坏或者是其中一相不正常导致三相输出严重不平衡或无输出而报SPO故障。另外,如果霍尔传感器坏,使得CPU在检测到三相输出电流严重不平衡的情况下也会跳SPO故障。
-
如保护、监视装置,以及其他电器元件无异常预兆,这应属正常现象
-
原因是修改了P1.01=50.00,把P1.01修改到0.5即可。
-
可调整P1组P1.09、P1.11、P1.12直流制动功能,若无效果可将P1.15停止速度设为0,同时将P1.24停止速度延时时间增加
-
线路传播干扰是比较重要的一种传播方式,削弱它的方法以隔离为主,也可以用电抗器来削弱高次谐波电流干扰。
-
A频率设置模拟量,B频率设置为通讯,
S端子设置频率切换
然后设置好多段速123端子
多段速端子优先级高与其他两种模式
-
GD270变频器有多个PID功能,当不使用恒压供水功能时使用P09组PID功能,查看状态在P17组查看。
当使用恒压供水功能时通过P89组查看状态,设置参数在P90组和P91组设置PID1和PID2
-
故障原因:1、风扇是否损坏;2、变频器散热风道是否堵塞;3、热敏电阻器件是否损坏;4、是否存在过载运行情况;5、24V电源板是否损坏。
-
当低压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
-
可通过P1.23起动延时时间来设置启动延时,启动延时时间内变频器不会输出电压
-
频率给定源选择18键盘模拟量设定。
-
辐射干扰的主要对象是通讯设备,接入输入,输出滤波器是削弱辐射干扰的有效方法。
-
A频率设置模拟量,B频率设置为通讯,
S端子设置频率切换
然后设置好多段速123端子
多段速端子优先级高与其他两种模式
-
如题,举例:需要修改P10.04参数,485的地址是什么呢?