<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; font-family: 宋体, SimSun;">无法停机现象:&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; font-family: 宋体, SimSun;">通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机。</span><span style="font-family: &quot;思源黑体 CN&quot;; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px;"> </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; font-family: 宋体, SimSun;">解决方案:</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);">1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线。</span></p><p><span style="font-size: 18px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);">2、在开关量输入端子S与GND端子之间加装0.1μF安规电容。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 18px;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(0, 0, 0);">3、</span>将用于启停控制的开关量输入端子S与其他空闲开关 量输入端子并联。如S1端子用于启停控制,S4端子闲置,则可尝试将S1端子与S4端子进行短接。</span></p>