GD350如何测量电流模拟量输入输出端子是否正常?
269
0
lzx
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>1;将需要测试的模拟量输入端口更改为电流输入P5.50=1</p><p>2;GD350设置P00.06=1(AL1给定频率),AO1输出P06.14=11(AL2给定值)</p><p>3:AO1拨码开关拨至电流档,用万用表量AO1和GND是0MA,用线短接 AL2和+10V在用万用表量AO1和GND是 20MA,用线短接AO1和AL1变频器显示50HZ。</p><p><br/></p>