-
在变压器的容量较小时(100kVA以下),受个别电器设备的起动电流冲击,例如,26kW直流弧焊机的起弧,又如22kW250kg空气锤的驱动等,经导线传递至变压器内而发出的微弱嘶叫声
-
将变频器接地端子接到地线上
-
变频器如果接电抗器和滤波器的话,电抗器接在两头,滤波器接在电抗器内侧即变频器输入输出两边。输入电抗器用于改善变频器的输入侧功率因数,抑制高次谐波电流。输入滤波器用于抑制变频器通过输入电源线所传输到公共电网中的电磁干扰。输出电抗器用于延长变频器的有效传输距离,能够有效抑制变频器IGBT 模块开关时产生的瞬 ...
-
变频器在电网晃电时会出现输入缺相或欠压故障,为应对晃电可以取消输入缺相检测,使能电压跌落降频。再就考虑电源增加UPS
-
可以,但编码器输出频率≤200KHZ时才能正常使用。
-
一般变频器所使用的模块额定电流为变频器输出电流的2倍。但是无重载工况的变频器可以选择1.6倍左右
-
1、AO对应2倍的变频器或电机电流,需要查看AO相关参数以及信号接收相关设备(如DCS、电流表、PLC等)是否设置正确;2、拆掉AO信号接线,实际测量AO输出信号是否正常。如果测量正常,则可能跟线路或接收端内阻有关;3、上述情况正常则可能跟干扰有关,需要将变频器和AO信号线屏蔽层接地; ...
-
变频器上电显示5个8或者面板转圈圈可能原因是主板和驱动板连接不良,主板芯片有问题,驱动板电源模块故障或者面板故障
-
以节能为目的的变频器的使用,这是最近几年来越来越火的现象,在液体化工等行业应用越来越广,不仅仅是新建设备的电机控制考虑使用变频器,在用的老旧的生产设备也纷纷进行改造,目的就是节约再用电机的能耗,由于中国液体化工基数大,在用的设备大都是效率较低的低压电机普通控制,其节能空间非常广阔。 ...
-
故障代码ER02/ER05 表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电动机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电动机的同步转速)下降时,电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电动机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使 ...
-
现场如遇到GD350系列变频器带永磁同步电机有启动倒转的问题,尤其是遇到负载情况为带坡度的煤矿皮带机,设备因装有逆止器,不允许有倒转的情况发生,将P13组同步电机控制参数组里P13.01=0:不检测,改为=2脉冲叠加。就可以避免永磁同步电机启动瞬间有倒转的情况,其实总磁同步电机在启动瞬间会倒转一定的角度为正常情况,倒 ...
-
GD600如果出现不显示问题,先排查扩展卡或者外部接线端子短路情况,然后查看内部排线接牢固,然后排查控制板和驱动板电源状况。
-
不启动变频器时电流AO2输出0mA,启动变频器后电流AO2输出4mA,不是应该4-20mA吗?这是咋回事啊
-
1、电流显示问题:当P06组AO端子参数设置选择了按电机额定电流输出后。我们正常20mA输出对应的是电机额定电流的两倍,相当于超负载运行时,我们能过流一段时间,还能把这个电流值输出出来。2、4-20mA输出是设置P6组参数里对应的AO下限值得0V改成2V,相当于我们的2-10V对应4-20mA的关系,下限值设为0V对应的就是0-20mA。 ...
-
1、首先检查P08.37是否设置为1;
2、检查制动电阻是否正常;
3、检查加减速时间是否太小;
4、刹车时测量变频器PB和+极是否有将近700V直流电压输出,如果没有电压,则变频器制动管损坏。
-
代码ER17 表示电流检测故障。通用变频器电流检测一般采用电流传感器,如图5 所示,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1、H2)输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU 处理器,CPU 处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超 ...
-
可以,但输出24VDC电源有容量限制,最大不超过200mA;一般建议客户外接24VDC电源。
-
这个正转运行地址转换成维纶通触摸屏的地址是多少,怎么转换
-
如果变频器P0.00设置为3闭环模式,且接有编码器,则需要检查编码器线序是否接错,或者有信号线没接好。如果变频器只是跑开环或者VF模式,则需检查变频器P0.00是否设置了3,更改为0,1,2即可。
-
缓冲电路防止变频器上电时过大的冲击电流损坏整流二极管