-
原因:1、制动线路故障或制动管损坏;2、外接制动电阻阻值偏小;对策:1、检查制动单元,更换新制动管;2、增大制动电阻;
-
原因:1、电机容量与变频器容量不匹配;2、电机额定参数设置不当;3、自学习出的参数与标准参数偏差过大;4、自学习超时;对策:1、更换变频器型号;2、按电机铭牌设置额定参数;3、使电机空载,重新辩识;4、检查电机接线,参数设置; ...
-
1、电网电压偏低; 2、 ...
-
1、控制板硬件损坏; & ...
-
1、控制板连接器接触不良;2、辅助电源损坏;3、霍尔器件损坏;4、放大电路异常;
-
驱动板,驱动线,IGBT,HALL等。
-
1、 参数设置(加减速时间)2、 电网电压低3、 负载卡转( 调整参数使限流保护有效)4、 负载大、变频器选型小5、 干扰误报oc
-
首先要确认变频器逆变模块是否正常。然后排查5pin通讯线缆是否有异常。
-
变频器采用恒压频率比控制,在基频以下的调速过程中可以保持异步电动机气隙磁通基本不变,在恒转矩负载情况下,电动机在变频调速过程中的稳态速降基本不变,所以异步电动机的机械特性较硬,电动机有较好的调速性能。但是在频率较低时,定子漏阻抗压降所占的比例较大,异步电动机就很难再保持气隙磁通恒定,电动机的最大转矩 ...
-
目前GD270、GD350、IPE300、GD300、GD600GD800、GD880等变频支持DP通讯。其中GD270.GD350、IPE300的DP通讯卡可以通用;GD300和GD800的DP通讯卡可以通用,其余类型通讯卡和变频单独配置使用,不能通用。
-
s端子输入全是有源点(内部24V供电)继电器输出是无源点,模拟量AI和AO均接+,GND接-。
-
485转以太网通讯,通讯上以后过一段时间无缘无故中断,检查是否和上位机通讯,或者其他通讯同时在通讯。
-
如果对电机,电机的铭牌上写的就是380V,电压小一些如360v ,或者电压高一些如400v,对电量有影响吗?原因是什么呢?电压低,负载不变时,电机的电流增加,会增加线损;电压高,电机磁通接近饱和,激磁电流增加,电机发热严重,热量多了耗电量变大。通过功率的计算公式来看,P=U*U/R 功率是会有所增加!!!! ...
-
转矩与功率、转速的关系:T = 9550P/n 。T:扭矩,Nm;P:功率,KW;n:转速,r/min;9550是系数。那么这个9550是怎么来的呢?可以利用公式推导出来。功率=力*速度 即:P=F*V转矩=扭力*作用半径 即:T=F*R那么F=T/R速度=2πR*每秒转速(n秒)将秒换成分钟:速度=2πR*n/60所以:P=F*V=(T/R)* (2πR*n/60)=2πTn/60所以推出 ...
-
P7.15和P7.16分别为变频器用电量高位和低位,用电量=高位*65535+低位
-
雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上,产生的破坏最大;感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压,使连接到导体上的电器过压而损坏。在电网上,已经安装了多级避雷器,但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍然会对变频器造成破坏。 解决方案:在变频器控制柜中安装进线避雷器。 进线 ...
-
闪烁(亮500ms,灭500ms):配置错误:用户参数数据集的长度在通讯卡初始化过程中与网络配置过程中的长度设置不同
闪烁(亮250ms,灭250ms):用户参数数据错误:用户参数数
据集的长度/内容在通讯卡初始化过程中与网络配置过程中的长
度/内容设置不同
闪烁(亮125ms,灭125ms):PROFIBUS通讯ASIC初始化错误 。 ...
-
负载只有一半,只是负载的转矩电流(有功)是一半,而变频器带动电机旋转需要励磁电流(无功)建立磁场。负载一半只是转矩电流减少了一半,励磁电流几乎不变。转矩电流的平方+励磁电流的平方开根号,等于我们看到的总电流。总电流会高于额定电流的一半。所以不能。 ...
-
减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机。自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出。负载按照机械惯性自由停车。紧急停车:收到紧急停机命令后,变频器按照紧急减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机,如果紧急停机时间为零,变频器则自由停机。 &n ...
-
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转