变频器报SPO输出电压缺相时,先测量变频器的输出电压三相值是否稳定,不稳定脱开负载再次进行测量,判断是否为变频器的问
题,是的情况进行更换驱动板和模块,重换完成后进行空载和带负载测量,带负载时还报SPO,进行客户线路的排查,很大原因为
客户的元器件损坏所导致。