-
可能原因
1、矢量控制未进行电机参数学习
2、矢量控制速度环参数太强、速度环输出滤波默认参数不合适
3、载波频率设置不适合
4、同步机(高速轻载电机)可能报输出缺相故障
检测方法
1、将电机铭牌参数输入电机组(P02)中,进行电机参数学习(条件允许时,脱开负载进行动态学习),若电机参数学习前后的电机参数差异很 ...
-
可能原因:
1、电机温度检测电阻损坏
2、电机过温故障输入端子动作
检测方法
1、电机温度温度检测电阻异常,测量电机温度检测电阻阻值,常用的检测如pt100一般室温的阻值为108Ω,一般室温的阻值为pt1000为1080Ω。
2、检查S端子功能是否设置了外部故障输入。设置了电机过温故障输入时,是否此端子功能使能了。
纠 ...
-
1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,
如果绝缘电 ...
-
1.电流谐波将增加铜损,电压谐波将增加铁损,综合效果是使变压器温度上升,影响其绝缘能力,并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振,及引起铁心磁通饱和或歪斜,而产生噪声。
2.输出谐波对电动机的影响主要有,引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用,由于输出波形 ...
-
1、目前一般情况的控制变频器,都需要采用PLC与变频器通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成控制变频器启动、停止,以及监视变频器的运行频率、电流、电压等功能。
2、触摸屏通过PLC控制变频器的方法:用触摸屏接PLC的编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以 ...
-
1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;
2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;
3、远距离:变频器和电机之间的距离>100
-
变频器的核心器件都是IGBT功率半导体开关元件。当它们正常工作时,它们会产生大量的热量。如果没有风扇强制冷却,其感温头会立即检测到(IGBT)过热,并将其发送到CPU,并立即发出指令停止。面板将显示过热代码(变频器单元保护,其包括风道堵塞、风机损坏、不工作或运行异常),提示操作人员在操作前进行检查和排除。
...
-
恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。
-
1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
-
变频器报SPO输出电压缺相时,先测量变频器的输出电压三相值是否稳定,不稳定脱开负载再次进行测量,判断是否为变频器的问
题,是的情况进行更换驱动板和模块,重换完成后进行空载和带负载测量,带负载时还报SPO,进行客户线路的排查,很大原因为
客户的元器件损坏所导致。
...
-
有客户希望在使用变频器的485通讯时,外部输入有信号也能触发DO输出,这种应用可行吗?
-
开关为带常开触点和常闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号,另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1,P5.01设为1,P5.02设为3,P5.10设为3即可实现。(建议客户使用带常开和常闭触点的开关)
...
-
GD350新软件目前6.06以前版本,为防止提前进入弱磁,输出电压会与输入电压相关,电压波动可能会影响输出电压。6.06以后软件P03.56可设置参数,以放开或者限制输入电压的波动影响。GD350老版本软件默认限制母线电压。
-
-
电源
看故障记录以及故障电压
检查输入电压
看接触器是否良好
检查风扇是否损坏
-
增大加减速时间
是否对旋转中的电机实施再启动
电网电压太低
变频器选型小了
-
1.风道堵塞或者风扇损坏
2.环境温度过高
3.变频器长时间过载运行
-
1.P5.50:AI1 输入信号类型选择设置的是0:电压型而不是1:电流型
2.控制板右下角AI1、AO1、AO0跳线帽是V而不是I
-
1.变频器模块或驱动板损坏,可以测量R、S、T对正负的阻值以及IGBT驱动线的阻值进行排查
2.可能是驱动板或驱动线受到干扰导致的误报
3.驱动线连接不良
-
参数设置(加减速时间)
电网电压低
负载卡转( 调整参数使限流保护有效),
负载大、变频器选型小,
干扰误报oc