安装扩展卡时必须拆下控制板接地螺钉的步骤至关重要:1) 电气连续性:螺钉连接扩展卡金属框架与变频器PE,确保等电位,防止通信端口因地电位差引入共模干扰;2) EMC屏蔽:扩展卡网口屏蔽层通过金属支架→螺钉→PE形成完整屏蔽路径,未紧固时通信易受干扰报E63超时;3) 静电保护:紧固螺钉保证扩展卡GND与变频器GND阻抗<0.1Ω,泄放静电,避免击穿通信芯片;4) 机械固定:螺钉承担部分机械应力,防止RJ45插头插拔时导致连接器虚焊。拆卸时记录扭矩(通常0.5Nm),安装后必须恢复相同扭矩,并用万用表测量扩展卡金属外壳与PE间电阻应<0.5Ω。若接地不良,扩展卡可能无法识别(P29.00=0)或在运行中随机丢失。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
乐悠知鱼
Lv.9 管理员
主题
22
回帖
0
积分
230
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
210 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
241 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
902 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1199 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
23978 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11828 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23270 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22553 阅读
曹理
5
TM752
22368 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表