主要是电动机发电效应形成的过压只要是电动机的转速大于变频器的输出转速,电动机就产生发电效应,给变频器充电。在工程上,变频器过压现象是复杂的,但我们循着电动机只要出现了发电效应,必然受到了外界能量干扰,只要找出外界对电动机的干扰,问题就解决了。产生负压,形成空化现象,负压将水从变频泵中吸入,推动叶轮转动,使电动机的转速高于变频器的输出转速,电动机产生发电效应。
解决方案:在变频器上加装制动电阻。