速度环PI参数分频段切换的物理意义和P03.02/P03.05设置技巧?
2
0
凛冬人归L
Lv.9
发表于 2025-11-29 08:00:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
分频段切换因电机低频和高频特性差异:低频时电机电阻压降占比大,需较大积分时间减小静差;高频时反电动势主导,需较大比例增益提升动态响应。P03.02切换低点频率(默认5Hz)设为电机额定频率的10%,P03.05切换高点频率(默认10Hz)设为20%,两频率之间线性插值。设置技巧:1)恒转矩负载(传送带)可提高低点至10Hz,保证低频力矩;2)风机水泵等变转矩负载可降低高点至8Hz,避免高频振荡;3)若切换点处速度波动,增大两点间距至5Hz以上;4)若全频段振荡,将P03.00/P03.03比例增益各降20%,P03.01/P03.04积分时间增30%。调试时可用P17.56/P17.57监视当前实际PI参数值。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
凛冬人归L
Lv.9 管理员
主题
10
回帖
0
积分
52
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
204 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
235 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
892 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1198 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
23911 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11828 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23201 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22484 阅读
曹理
5
TM752
22303 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表