状态字1为只读,编码含义:0001H=正转运行中,0002H=反转运行中,0003H=停机中,0004H=故障中,0005H=POFF状态(主电源断开),0006H=预励磁中。识别代码2103H返回0x1202,表示GD28系列。2100H用于上位机判断变频器状态,例如读取到0004H时,应读取2102H获取具体故障代码。状态机转换:POFF→停机→运行→停机→POFF。故障状态会锁定,需通信写2000H=0007H或端子故障复位才能返回停机。预励磁状态出现在异步机IF模式或同步机启动时,持续时间由P03.25(异步)或P13.02(同步)决定。注意:Modbus读取时若地址错误会回应02H非法地址,若设备代码不符说明通信对象不是GD28。