1.检查外部信号,用万用表蜂鸣档测笼内急停,笼外急停,坠落微动,防冲顶,单开门,双开门,天窗限位是否为闭合状态;

2.通电状态,用万用表黑表笔放在端子排COM1点,红表笔依次按顺序测S22正,S22负,S12正,S12负,S7正,S7负,S27正,S27负,S9正,S9负,S10正,S10负,S11正,S11负,正常应该有24V电压,如果没有,说明端子板内二极管损坏;
3.短接STO板,判断板子是否正常