返回列表 发布新帖

6.变频器端子启动时候客户那边的按钮是自复位按钮,怎么设置参数。就是客户那边启动和停止都只能给上升沿信号怎么设置参数。

285 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.p00.01 运行指令通道1:端子启动
P05.00  S1端子功能选择 1:正转运行(启动)用个常开触点。
P05.03 S3端子功能选择 2:反转运行(启动)用个常开触点。
P05.01  S2端子功能能选择3:三线制运行使能(停止)用常闭触点。
P05.14  端子控制运行模式 3:三线式控制2
大概的意思是:S2常闭接通了使能,S1一个上升沿正转,S3一个上升沿反转。S2断开一下,使能掉了停机。S2在接通,使能接通,需要S1或者S3再给一个上升沿触发启动。