返回列表 发布新帖

PLC或触摸屏和变频器485通讯运行时,通讯断线时变频器会一直运行不停机,怎样让变频器通讯中断后报故障停机?

290 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>可以在变频器通讯参数里设置通讯超时故障时间(<span style="text-wrap: wrap;">如GD系列变频器P14.04</span>),超过这个时间变频器就会报CE故障停机。</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册