关于AI、AO模拟量4-20ma的校准

320 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在变频器调试中,经常会遇到DCS模拟量给定和变频器显示频率值以及变频器反馈值跟DCS显示值不一致的情况,那如何校准呢?
以GD200A为例: J1、J2、J4跳线切换到I
DCS给定电流4ma、20ma信号到AI2,粗调时P05.37=2.00V对应4ma、0.00Hz,P05.39=10V对应20ma、50.00Hz,但是实际上由于变频器以及电流模块有误差的原因,大多都显示不是很准确,而用户要求给定和反馈精度较高的时候,就需要重新校准P05.37和P05.39的值。注意:必须要先校准好最小值,然后再校准最大值。
同理,AO1、AO2也可以通过修改P06.18、P06.20、P06.23、P06.25这四个参数值来校准。