-
1.制动电阻功率较小或者没有接制动电阻(选择合适功率电阻设置昊好P0.113/P0.14/P4.34。2.电机转速过高或减速过快,无法在规定时间内完全吸收再生能量(修改减速时间,降低制动电阻的动作率,或提高电机/驱动器的容量。3.外接制动电阻动作极限被限制在10%占空比(降低转速,增加加减速时间)。 ...
-
出现这个问题属于小概率事件,为干扰原因引起,可以将开关量输入滤波时间P3.43设为50,掉电重启下即可。
-
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。 ...
-
烧录过程中若报“开关量重复配置”故障会出现此情况,将P3.00~P3.15先配置成0,再烧写,确保烧写过程中不会出现故障,即可解决。
-
三环都是62.5us。
-
F0只支持profinet io,其他西门子报文不支持。D0支持西门子的1、2、3、5、7、9、102、105、110、111报文、附加报文750。F0功能块需要工程师自己编写,工程师需要对伺服应用比较熟悉才能使用。。D0功能块是现成的,可以直接调用,省事。D0驱动器跟西门子V90的驱动器使用基本一致。用D0驱动器替换F0,PLC程序需要修改才能用。 ...
-
1、注意接口含义,确定接线正确。2、DA200分频输出只支持NPN型,外接高速光耦时注意输出类型。
-
需要切换成正确的伺服配置表
-
滤波器电流大小选择为驱动器额定输入电流即可。
-
1. 按功率输入电机代码 按实际情况修改P0.01编码器类型 按电机参数表设置P8.00-P8.12;2. 设置P4.53为50% 使能P8.81相序测试 测试完成后查看P8.06电机相序 若为逆序 修改输出相序后继续测试 为正序后使能P4.96 编码器初始角学习 学习完成后 可进行点动;3. 点动正常 按实际情况把上述表格参数设置完毕可进行测试;4. 测试过 ...
-
请问,西门子1200怎么导入英威腾DA200伺服驱动器ProfiNET总线FB功能块
-
电机报警Er18-3,若检查电机线没有缺相,则可设置4.77(电机缺相检测时间)为0进行屏蔽,但随后就报警Er18-2,故检查电机线缆,经检查,电机动力线缆与电机插头处的铜片间距略宽,造成接触不良,将铜片间距缩小后问题解决。
-
报警机制:●1.驱动器输出电流超过P9.44(驱动器IGBT过载保护值)且维持时间大于P9.45(驱动器IGBT过载保护时间);5ms●2.驱动器输出电流超过P9.72(驱动器过流保护值)且维持时间大于P9.80(驱动器过流保护时间);4us原因及对策:●1.查看P9.20厂家运行模式是否为2(用户模式),若是0(电压模式)或者1(电流模式)则需 ...
-
一、确定驱动器是否支持编码器协议以及正确根据电流选型
二、按照正确的编码器接口定义接线焊好,做好屏蔽
三、P0.18设置为100后,可以看到P8电机参数组,然后根据电机实际参数设置P8.00-P8.18
四、动力线UVW接好,通过P8.81参数进行相序测试。相序测试后,P8.06为正序,则相序正常,否则任意调换两相再进行测试。
五、通过 ...
-
西门子要求102或105+750附加报文,可以对转矩控制,注意如果是1500PLC使用105+750报文,1200PLC用不了102和105报文3+750报文只能限制转矩不能给定(报文3的STW1.14不是闭环扭矩控制所以不能转矩给定,而102报文不支持工艺对象,所以工艺对象和附加转矩给定无法同时使用) ...
-
需要用上位机软件监视R1.21值运行是否发生了变化,如变化,说明通讯给来的STW1值不对,需要查上位机程序;如无变化,需要查伺服CN1口开关量用示波器观察R1.00是不是误触发导致伺服断使能。
-
两种方式:1.可以将P0.03设为速度模式,通过端子切换多段速度;2.P0.03还是Ethercat模式,通过6060切换速度模式,P0.40设为内部速度,定义输入端子为多段速,通过端子切换多段速度
-
可以,内部点位模式可满足位置模式。
-
1、首先检查电机动力线和编码器线是否正确,若均正确,可测试相序和磁极角是否正确。2、电机参数识别是否正确,如电机码或电机相关参数。若均检查正确,可设置P4.35(失控飞车检测使能)=0,屏蔽此报警。
-
报警机制:●编码器通讯超时或帧错误,只有绝对值编码器会报此故障,此类编码器以485通讯为物理层接口;原因及对策:●1.若还未使能运行就报,多是由于以下几种原因。 P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等;●2.若使能运行后偶尔报,通常是由 ...