-
1、排查电机参数是否正确2、外置制动电阻功率、电阻设置,P4.34为外接3、根据现场测试,拿到测试的工作电流,根据最小电阻、电流,计算P=I*I*R
-
主回路充电指示灯CHARGE不亮,测量下母线有没有电压,如果母线有电压有可能LED灯损坏;如果母线没有电压,确定RST输入有电的话,一般为产品内整流桥损坏。
-
P4.92参数恢复出厂参数不会初始化掉P8组电机参数。
-
F0表示Profinet总线型驱动器
-
DA200防护等级是多少?
-
上位机ServoPlorer 设置参数或者监控参数页面双击参数行,弹出窗口标题栏会显示Modbus地址;DA200说明书会有参数的Modbus地址。
-
查看R0.11参数显示113;DA200不需要输入IGBT厂家,检查外部都正常,风扇运行正常,散热片温度也没问题,软件R0.11显示很大,一般是驱动器温度检查出现问题。
-
安装了ST芯片的刷机软件后,伺服DFU后缀的驱动会被更改,会识别不到DFU芯片,需要换台没有安装ST刷机软件的电脑才行
-
下载软件后在软件内部安装了驱动,但是在设备管理器上找不到安装的驱动,也无法用软件连接
-
首先查看伺服R0.63MAC地址。然后进入博图在线访问,依据设备与网络组态时设置的IP地址和名称,根据伺服MAC地址分配一样的IP地址和名称。经过这一步就可以组态上。
-
可以
-
在使用DA200系列伺服搭配多圈绝对值电机时,会碰到明明是新电机,新电池但是伺服会报警ER-02-06,编码器欠压报警。确认电池有电的情况下可以考虑将P0.71设置为1(即清除多圈编码器位置)。
-
查看R0.61 R0.62 R0.63或者西门子PLC连接驱动器通过博图来查找
-
上位机ServoPlorer 或者LED面板R0.60~R0.63读取设备MAC地址,此MAC地址分别加1、加2为网口Port1、 Port12的MAC地址;通过上位机编程软件在线访问查看。
-
检查电机相序,检查偏置脚。
-
如图控制ConfigEPOS使能档块功能
-
如果电压利用率(R2.47)将近100%,可以尝试使用闭环弱磁(P2.86)功能。
-
不支持,运动控制的功能块需要按照前面部分自己编写
-
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成,如图所示。由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级。在实际应用时,将初级和次级制造成不同的长度,以保证在所需行程范围内初级与次级之间的耦合保持不变。 ...
-
DA200脉冲型伺服P3.00开关量输入1改为103之后,伺服未使能。通过开关量监测得知,指示灯没有变化。更换为P3.01开关量输入2之后,使能功能正常。故判断为P3.00开关量输入1引脚故障。