DA180A上电报17-1以及18-3故障排查

119 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1、检查UVW三相接线,可通过排查硬件接线,一般为V、W相错误,调换接线;也可通过P8.81相序测试排查。</p><p>2、检查P8组电机参数,如不正确通过P00.00写0断电重启。</p>