-
将单片机CAN_ABOM标志位由DISABLE改为ENABLE
-
伺服龙门同步相关参数?1、 主机从机P6.30龙门同步功能开关使能,P6.31-P6.36适当设置(或默认值),P6.37龙门同步主从机选择,P6.38-P6.40适当设置,P6.41龙门同步对位方向设为正向。2、 主从机P0.03控制模式选择为位置模式,从轴P0.20位置指令选择为第二编码器输入,从轴P0.37位置指令模式改为增量式,主机位 ...
-
优点: 1)小型轻量化; 2)易实现转速超过10000r/min的高速旋转;3)高速低转矩时运转效率高; 4)低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围;5)高可靠性(坚固); 6)制造成本低; 7)控制装置的简单化。缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。 ...
-
400W以下机型DA180-S1R3、DA180-S1R8、DA180-S2R8均无内置制动电阻
-
滤波器电流大小选择为驱动器额定输入电流相同。
-
哪按FB功能块指导文档设置好对应的参数且与PLC通讯正常,位置指令写到PTP0.03。
-
1、P0.00输入0重新识别2、检查编码器伺服端以及电机端接线情况,拆下检查编码器接口内引脚是否正常3、对绝对值编码器,P0.00输入正确电机码,配合P4.97EEPROM尝试重新写入
-
7.5KW及以上中功率驱动器在使用485通讯时,如果波特率超过19200,通讯会有延迟,甚至到达57600时,直接通讯中断。因7.5KW及以上中功率驱动器载波频率默认为4K,改为8K后问题解决。
-
R0.60-R0.63
-
负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。
-
P4.31最大转速限制,P4.40正向转速限制,P4.41反向转速限制,P8.12伺服最高转速
-
7.5KW及以上中功率驱动器在使用485通讯时,如果波特率超过19200,通讯会有延迟,甚至到达57600时,直接通讯中断。因7.5KW及以上中功率驱动器载波频率默认为4K,改为8K后问题解决。
-
接收字、发送字R1.20-R1.60,32Bit数据占两个功能码,根据P4.79报文类型呈现,状态字看R0.68
-
控制板上的FPGA芯片故障,可以上电重启。如果反复尝试后依旧报此故障,需要联系厂家更换驱动器。
-
确认是否负载过大引起电机堵转,确认是否电机磁极角度不正确,确认是否电机本身有卡死
-
大概率是伺服的UVW相序不对。
-
在485接线正确前提下,检查站号、波特率、奇偶校验是否一致,西门子485地址需要在英威腾驱动器485地址基础上加40001。
-
DA伺服编码故障从2-0到2-d,共分了14种。1、2-0编码器断线,2-6/7编码器超时,可能为未插编码器,编码器损坏,编码器线不良,编码器线使用不正确,不支持编码器类型,参数不匹配等2、2-1到5,2-b,2-d,可能为通讯数据受干扰,屏蔽线未接,接触不良等引起通讯数据错误,丢失等故障3、2-8、9编码器欠压,多圈绝对值编码器电池 ...
-
可以
-
需要将P4.56从出厂默认的0x003更改为0x183