返回列表 发布新帖

DA200 PROFINET如何实现点位控制

80 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>1.通过上位机设置P0.03控制模式为位置模式且P0.20位置指令来源为点位指令;</p><p>2.设置P4.80-P4.82,将三个PZD设置参数配置成Ptp0.00(00段控制字),Ptp0.01(00段位置),P5.21(00段目标速度);</p><p>3.设置P4.83-P4.84,将两个PZD反馈参数配置成R0.22(点位状态),(R0.99)故障码;</p><p>4. 保存复位;(以上只需设置一次,后面无需设置)</p><p>5.通过cw控制字中的使能位使能电机;</p><p>6.通过给PZD三个设置参数赋值新的控制字,目标位置,目标速度;</p><p>7.通过PWK设置P5.20先给-1(16#FFFF_FFFF),下周期再给0;触发点位;</p><p>8.根据PZD反馈参数读取点位状态、故障码等信息;</p><p>9.根据状态参数以及工艺决定下一步PZD设置参数(步骤6);</p><p>…</p><p>10.中间如果需要终止点位,通过PKW将P5.20改成2048;</p><p>11.P5.75点位暂停;</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2024 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表