DA200-55KW伺服整流模块烧坏,前段接触器和断路器烧坏。

232 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>原因:驱动器周边有中频炉,中频炉运行时会对驱动器输入电压产生干扰,输入电压会发生畸变,有较多尖峰电压,容易诱发整流桥损坏。&nbsp; 解决办法:建议现场在驱动器输入端加入LC滤波设备,减轻中频炉干扰。</p>