开关为带常开触点和常闭触点,分别将一个开关的常开触点接到S1和COM作为启动信号,另一个开关的常闭触点接到S2和COM作为停止信号,然后将P0.01设为1,P5.01设为1,P5.02设为3,P5.10设为3即可实现。(建议客户使用带常开和常闭触点的开关)
...
-
1、S1/2/3/4等虚拟输入端子的先设置P5.10虚拟端子使能,如P05.10=7,那么S1/2/3虚拟通讯给定,S4则是硬接线给定。虚拟端子使能后硬接线开关给定无效。再设P16.34=09:虚拟输入端子命令。
2、Y1/HDO/RO1/RO2要设P06.00=01,P06.01-P06.04设34:EtherCAT/PROFINET/EtherNet IP 通讯虚拟端
子输出;设P16.35=10:虚拟输出端子 ...
-
首先将以太网通讯卡EX-TX504卡插入GD350的任一扩展卡槽内,然后在p19.00-P19.02组参数组查看此扩展卡是否已经识别,如果已经识别则打卡英威腾上位机监控软件workshop 设置通讯模式为UDP通讯模式,设置电脑IP地址与变频器IP地址在同一网段192.168.0.1即可 ...
-
GD350变频器目前7.5kw以下可以插两张扩展卡,7.5kw以上可以插三相扩展卡,扩展卡不分插槽,可以根据需求任意安装。
-
电源
看故障记录以及故障电压
检查输入电压
看接触器是否良好
检查风扇是否损坏
-
增大加减速时间
是否对旋转中的电机实施再启动
电网电压太低
变频器选型小了
-
1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
-
1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,
如果绝缘电 ...
-
可能原因
1、矢量控制未进行电机参数学习
2、矢量控制速度环参数太强、速度环输出滤波默认参数不合适
3、载波频率设置不适合
4、同步机(高速轻载电机)可能报输出缺相故障
检测方法
1、将电机铭牌参数输入电机组(P02)中,进行电机参数学习(条件允许时,脱开负载进行动态学习),若电机参数学习前后的电机参数差异很 ...
-
驱动电阻小则IGBT开关损耗低,但是EMC问题严重。驱动电阻大则IGBT开关损耗大,但是EMC问题小。所以需要取舍好。
-
1、柜内动力线、信号线分开走;2、控制回路加隔离变频器;3、变频器加C3短接帽和主电源加滤波板;4、更换抗干扰指示灯。
-
变频节能
-
目前不支持键盘上下键调频,可用端子开关量的UP、DOWN功能调频。参数:P00.06=0,P05.03=10(UP),P05.04=11(DOWN),接自复位按钮到S3、S4和公共点COM上。
-
处理方法有:1、增加输入滤波器,一般英威腾变频器配置有C3滤波器,也可增加外置C2输入滤波器。2、电机外壳与变频器PE(结构件端子)使用低阻抗电缆连接,万用表测量阻值在4欧姆以下。3、配电系统的接地线可靠连接变频器PE或者电机外壳,万用表测量阻值在4欧姆以下。4、通讯干扰时,通讯线采用屏蔽线缆;线缆采用菊花解法提 ...
-
1、恢复参数出厂值,根据电机设置电机类型以及电机参数。异步机P02.00=0并设置P02.01-02.05对应的电机参数;同步机P02.00=1并设置P02.15-02.19对应的电机参数。设置完成后根据情况设置P00.15进行电机自学习,GD350电机自学习界面需要在键盘主页中进入。异步机推荐动态自学习,同步机使用静态自学习,但需要根据是否带载情况 ...
-
1、输入状态:H1、H2 两路同时断开 对应故障:触发 STO 功能,驱动器停止运行。故障代码:40:安全转矩停止(STO)2、输入状态:H1、H2 两路同时闭合 对应故障:未触发 STO 功能,驱动器正常运行。3、输入状态:H1、H2 任意一路断开,一路闭合对应故障:触发 STL1/STL2/STL3 故障。故障代码:41:通道H1异常(STL ...
-
ENC1D 编码器反向故障
-
Goodrive270 (GD270)系列变频器是一款风机水泵专用变频器,针对风机泵类应用进行了优化设计,使其更简单易用,可应用于污水处理、暖通空调、化工,冶金、电力等行业的风机水泵类负载驱动。
功率范围:1.5kW~500kW
电压等级: AC 3PH 380V~480V ...
-
1、负载过大或者变频器容量过小;2、环境温度是否过高;3、变频器风扇是否有异响;4、散热器是否堵塞;5、载波频率是否过大;