压缩机
今日: 0|主题: 212|排名: 27
压缩机行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    1.电机组参数影响导致的电流振荡,特别是交流轴感P2.222.电流环P3.09参数设置不当影响3.速度环的调节,调弱后加速过程中可以明显的看到电流振荡的情况改善,但调弱后对变频器低频出力不利。
  • 2024-7-10
    首先,压缩机行业触摸屏程序上,主界面的启动按钮并不是直接往控制字里写启动命令的,而是一个状态字,通过这个状态去调用宏指令。所以,一旦出现启动不了的问题,就先去检查对应宏指令是否被调用。在被调用的情况下,如果还是启动不了,就要去检查宏指令内部是不是不满足启动条件,当前的程序中,触摸屏发启动命令是需要通 ...
  • 2024-7-10
    以GD300-01A为例,把远程启动开关接在S4和COM,远程与屏本地控制切换开关接在S5和COM,通过,按下变频器键盘PRG,进入P05,把P5.04设为1,把P5.05设为37,按下ENT确认操作,然后想要远程启停空压机,只需闭合开关S5,再控制S1即可启停空压机;要本地控制,则把S5断开,在触摸屏控制即可 ...
  • 2024-7-10
    可以从以下两点排查:1.关掉休眠P18.012.增加空载延时时间P18.03
  • 2024-7-10
    有两种方式,一是控制器通过通讯控制辅助风机,这需要我们300-21的辅助风机芯片烧写为非标软件,并修改风机启停通道和频率给定;二是控制器通过端子控制辅助风机,需要检查18.42和18.43这两个风机启停通道和频率源,同时检查05组模拟量的参数调整。 ...
  • 2024-7-10
    主要是两个可能。一个是触摸屏的电源线路链接不稳定,导致触摸屏反复黑屏;另一个可能是使用的触摸屏内部地址有问题,无法掉电保存,结合前一个可能就会出现问题所述现象。
  • hxl
    2024-7-10
     计数器用于完成计数功能,每个计数器含有线圈、接点、计时数据值寄存器,每当计数器线圈的驱动信号由 OFF → ON 时,计 数器读数增加 1,若计时值达到预设的时间值时,其接点动作,a 接点(NO 接点)闭合,b 接点(NC 接点)断开;若清除计时值,输出 a 接点即断开,b 接点(NC 接点)闭合。部分计数器具有掉电保持、 ...
  • 2024-7-10
    压缩机专机和通用机型不同,没有专用的模拟量通道,所以在搭配第三方控制器且使用模拟量给定频率的时候,就会出现接线和使用问题。专机的模拟量是使用的p1-和com端口,并且p1-接模拟量的正极。
  • hxl
    2024-7-10
     一般用计数器和停电保持用状态的分配,可通过系统参数配置进行变更设定。 对于 16bit 计数器,其有效设定值为 K1 ~ K32,767 (10 进制常数);设定值 K0 和 K1 具有相同效果,即在 第一次计数开始时输出触点就动作。如下例: X6 X5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C10 Y1 计数输入 X5 每驱动 C10 线圈一次,计数器的当前值就增加 ...
  • hxl
    2024-7-10
     对于 32bit 计数器,增计数 / 减计数的设定值有效范围为 -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647(10 进制常数), 可用常数 K 或数据寄存器 D 的内容进行设定。利用特殊的辅助继电器 M8200~M8234 指定增计数 / 减计数 的方向,如果对 C △△△驱动 M8 △△△置 1,则为减计数,不驱动时清零,则为增计数。 X11 X12 1 2 3 4 ...
  • 2024-7-10
    可以使用数字量输入端子,选择外部故障输入,建议客户采用ptc温控开关解决。
  • hxl
    2024-7-10
    SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。
  • hxl
    2024-7-10
    1、功能块图是一种对应于逻辑电路的图形语言。它是用图形化的方法,以功能模块为单位,描述控制功能。其表达简练,逻辑关系清晰。使控制方案的分析和理解变得容易。广泛地应用于规模较大,控制关系复杂的过程控制中。功能块图仅在部分PLC中使用。2、继电器线圈和触点的使用。同一编号的继电器线圈在程序中只能使用一次,不 ...
  • hxl
    2024-7-10
    OH是过热故障,通过检测热敏电阻阻值变化来输出故障。OH1:整流模块过热、OH2:逆变模块过热。跳故障的原理一样,都是用热敏电阻的温度特性引起阻值变化后,通过DSP比较计算进行故障输出。
  • hxl
    2024-7-10
      PLC是可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
  • hxl
    2024-7-10
    采用阶梯式进行限速,上下行限定参数单独设置,可 根据实际应用进行调整。当检测的负载(开环输出电 流、闭环输出转矩)超过限制值时,运行频率就被限 制在设定的限制频率下。 例如:当电机上行时,检测负载>91.18 上行负载限 幅 1,则频率被限定为 P91.19 上行限制频率 1(或 当前设定频率<91.19,则运行频率为当前设 ...
  • hxl
    2024-7-10
    BCE是制动单元故障,通过检测制动管CE间的电压(即Vce电压)来判断故障。
  • hxl
    2024-7-10
      PLC是可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
  • hxl
    2024-7-10
    每个数据寄存器 D 为 16 位,使用 32 位数据时,以两个相邻的数据寄存器表现 32 位的数据。(高位为大的 号码,低位为小的号码。在变址寄存器中,V 为高位,Z 为低 位)。在指定 32 位时,如果指定了低位(例如: D0),则高位为继其之后的编号(例如,D1)被自动占用。低位可用奇数或偶数的任意一种软元件编号指定, 考虑 ...
  • 2024-9-9
    状况:空压机的下限频率为80HZ,空载频率为80HZ,上限频率为200HZ,当前气压为0MPA。开机启动,频率到100HZ左右停在哪里不进行PID调节。 解决:先查看参数有没有设置进去,看p18.00是不是空压模式,p00.06频率来源是不是pid控制设定。手动操作电磁阀看电磁阀有没有问题。恢复出厂设置,重新调试。 ...