返回列表 发布新帖

客户需求的温度通道不够的问题

367 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>可以使用数字量输入端子,选择外部故障输入,建议客户采用ptc温控开关解决。</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2024 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表