-
点击“函数”按钮弹出对话框,在函数名称列表框选择相应的库函数,点击“确定”按钮,函数便自动插入到编辑窗口当前光标位置所在处。
-
1、连接RS485。2、CANBus的功能是通过调用脚本系统函数来实现int onCanxStart(PortID);启动CAN设备int onCanxstop (PortID);关闭CAN设备;int setBitrate (PortID);设置CAN通讯速率;int onCanxstop ( CanID, CanMask, PortID );设置CAN ID过滤;int reciveData ( data, Len, PortID, Can_ID );接收CAN数据;int sendData ( ...
-
1、确认编程电缆和驱动正常2、PC和PLC连接上后,将PLC的拨码开关拨至STOP(ES2等系列)3、在WPLSoft软件中选择正确的通讯端口,然后点击自动侦测
-
寻找接线多线柱,串并关系要分清。 一画支路二并联,再画干路和电源。 元件符号要标清,画完对应要检查。
-
1.、编译工程。2、拷贝编译后的文件到U盘。打开HMITOOL安装目录下\compile,复制recipe.bin到U盘。3、重命名recipe.bin重命名复制到U盘的recipe.bin,重命名为u-disk-recipe.bin。4、插入U盘到HMI。5、复制文件并重新更新工程U盘插入HMI后,HMI显示窗口有提示,在弹出的窗口中点击YES,进入更新状态。6、重启HMI。 ...
-
MODBUS RTU 通讯随便找一个S7-300和变频器的MODBUS RTU 通讯然后改成IVT 变频器的MODBUS 通讯地址就可以
-
按图连接要注意,一连支路二并联。 三连干路和电源,四再添加电压表。
-
MODBUS RTU 通讯随便找一个S7-300和变频器的MODBUS RTU 通讯然后改成IVT 变频器的MODBUS 通讯地址就可以
-
设计先画电路图,开关位置是关键。 开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。 所有电器都控制,开关一定在干路。 任一开关闭合后,铃响铃定在干路。
-
变频器里面的地址,是需要做通讯来读取的。这个要编通讯程序才行。1.plc要有接口连接变频器,首先你要看变频器的说明书,是modbusrtu还是modbustcp,然后用485或者网线连接;2.要PLC中编写通讯程序;3.将读取的数据,按通讯格式整理,写入V区 ...
-
1、空压机专用HMI:TC070A(7寸),TC043A(4.3寸),内置螺杆空压机专用程序,不需要再单独自己编程2、空压机专用变频器:(1)空压机专用变频器GD300-01A,内部集成空压机专用信号接口与控制功能,不用外接PLC,即可直接与HMI配合应用在螺杆空压机上。(2)空压机单变频器一体机GD300-01A-RT,相当于原来的空压机变频电柜 ...
-
1.根据电机铭牌设置电机参数。进入菜单:菜单-系统配置-电机参数设置-参数辩识。
2.一键配置参数。进入菜单:菜单-系统配置-一键设定参数。
3.调试模式。进入菜单:菜单-系统配置-调试模式-分别点动主机/风机/加载电磁阀
4.用户参数设定压力大小。
5.返回主页面启动空压机。 ...
-
检测吊钩挂绳,确认是否异常 检测下行松绳检测转矩是否设 置合理
-
1、这个不是英腾变频器,是上海众辰的变频器,建议您与他们联系沟通。2、一般变频器的OL为过载故障,建议从以下几个方面检查:(1)检查电机与机械设备是否“抱死”(2)观察运行时输出电流是否为:开始运行时电流在变频器额定电流以下,输出电流随运行时间逐步加大。如果是,则可能是油气分离器堵塞,需要更换油气分离器。 ...
-
检测当前的环境温度 检测 PT100 的过温保护点是否 设置偏低
-
电流表 电流表,测电流,测谁电流跟谁串。 “+”进“-”出右偏转,左转线柱定接反。 禁止直接连电源,短路烧毁电流表。 读数首先看量程,再看最小刻度值。 量程选用0.6A,0.02A一小格。 量程选用3安培,一小格为0.1A。 ...
-
检测温度传感器接线回路 检查 P92.24AI 检测电机过热预 报警阀值是否设置偏小
-
串联电流之关系,各处电流都相等,I=I1=I2。 并联电流之特点,总流等于支流和,I=I1+I2。
-
电压表,测电压,电路符号圈中V。 测谁电压跟谁并(联),“+”进“-”出勿接反。 通常先画连电路,最后添加电压表。 量程选用3V,0.1伏一小格。 量程选用15V,一小格为0.5(V)。
-
国产PLC有信捷,台达,英威腾、汇川。具体选型要根据需求来。可以去闲器不弃上看看,这是一家是一家专业做工业自动化元器件现货买卖的库存电商平台,拥有海量的正品库存现货,既可以帮供方销呆料去库存,也可以帮需方供现货寻替代∞ ...