客户如何给空压机远程启停并能和触摸屏控制切换 ...
返回列表
发布新帖
客户如何给空压机远程启停并能和触摸屏控制切换
2312
1
Yuanlong
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>以GD300-01A为例,把远程启动开关接在S4和COM,远程与屏本地控制切换开关接在S5和COM,通过,按下变频器键盘PRG,进入P05,把P5.04设为1,把P5.05设为37,按下ENT确认操作,然后想要远程启停空压机,只需闭合开关S5,再控制S1即可启停空压机;要本地控制,则把S5断开,在触摸屏控制即可</p>
回复
举报
电梯直达
评论
1
ZIQI
Lv.1
发表于 2024-11-21 13:14:40
|
查看全部
那你P5.01,是设置啥