设为首页
收藏本站
切换到宽版
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
立即注册
英威腾技术论坛
»
技术论坛
›
行业
›
压缩机
›
客户如何给空压机远程启停并能和触摸屏控制切换 ...
返回列表
发布新帖
客户如何给空压机远程启停并能和触摸屏控制切换
1514
1
Yuanlong
Lv.3
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>以GD300-01A为例,把远程启动开关接在S4和COM,远程与屏本地控制切换开关接在S5和COM,通过,按下变频器键盘PRG,进入P05,把P5.04设为1,把P5.05设为37,按下ENT确认操作,然后想要远程启停空压机,只需闭合开关S5,再控制S1即可启停空压机;要本地控制,则把S5断开,在触摸屏控制即可</p>
回复
举报
电梯直达
评论
1
ZIQI
Lv.1
发表于 2024-11-21 13:14:40
|
查看全部
那你P5.01,是设置啥
回复
支持
反对
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Yuanlong
Lv.3 中级会员
主题
3
回帖
0
积分
353
+ 关注
发消息
图文热点
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
634 人气
#高压变频器
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
3045 人气
#PLC
TM系列PLC能够自动对E-CAT总线的伺服复位吗
1543 人气
#PLC
TS系列PLC如何建立虚拟轴?
1483 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
3259 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
3045 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
1199 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
2749 阅读
曹理
5
TM752
2250 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾 TM750 Modbus-TCP为什么无法通讯操
变频器过流
英威腾云
RC吸收电路
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
07版GD5000报变压器故障跳闸原因分析
GD20变频器能进行ModbusASCII通讯吗?
INVT_DA200A
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表