-
应用场合:西门子plc---伺服A-伺服B-伺服C-伺服D-伺服E-伺服F-伺服G 同一个串联上超过6台伺服时,最后一台与倒数第二台不定时报Er24-5的情况(有时候一天几次)。 目前的解决方式:西门子plc-交换机1口-伺服A-伺服B-伺服C-伺服D-伺服E 交换机2口-伺服F-伺服G-伺服H-伺服I-伺服J 西门子plc2口-伺服F-伺服G-伺服H-伺 ...
-
英威腾伺服电机常见的基本问题以及解决方法电机码报警(图文)这个是客户使用英威腾伺服,常出现的一个报警代码。这是电机码设置不对或者没有设置电机码,导致伺服驱动器出现的一个报警代码。我们只需要查看电机铭牌上面的电机码,把参数P0.00设置为这个电机码就可以解决问题了。电机过载故障,负载重或输出桥臂缺相,或电机 ...
-
P3.40为0时开关量输入负方向驱动禁止(负极限开关有效)或位置指令输入超过P0.36时报警,需观察负极限开关信号是否正常和P0.36设置是否合理
-
不标配,需要定制
-
DA200-****-D0用FB284控制,P4.79应该选111报文,但调试软件ServoPlorer显示是motionNet波特率?
1、在英威腾官网www.invt.com.cn中服务与支持_资料下载 搜索关键词“PROFIdive”,在搜索结果中下载“DA200伺服驱动器PROFIdive资料技术指南及GSD文件及配置表”
2、解压下载的“DA200伺服驱动器PROFIdive资料技术指南及GSD文 ...
-
英威腾官网https://www.invt.com.cn/download-m-15-REEyNjA=.html下载《DA200&DA260系列伺服EtherCAT资料中文版_技术指南及XML文件》V2.64中的“5.3 SV-DA200伺服故障表及故障码”列表里有解释。
-
首先指导客户打开Profidrive对应的配置表对应将P0.03控制模式选择设置为位置-速度模式将P4.10上位机类型设置为总线输入P4.78Profidrive附加报文选择设置为无P4.79ProfidrivePZD报文选择设置为西门子111设置完后需断电重启或者伺服软复位
-
不支持,只支持绝对值编码器
-
烧写参数时不能带P8组参数,如果把P8组参数烧写,会使偏置脚覆盖。
-
运行或偶尔不定时报2-6故障,检测验证方法:适当调长系统参数P9.84绝对值编码器断线检测时间,观察2-6报警现象变化情况: 6.9.1.1 如果报警频率有减小或好转趋势,则较大概率是编码器信号受干扰导致 (1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线远端不能悬空,需规范接 ...
-
1.制动电阻功率较小或者没有接制动电阻(选择合适功率电阻设置昊好P0.113/P0.14/P4.34。2.电机转速过高或减速过快,无法在规定时间内完全吸收再生能量(修改减速时间,降低制动电阻的动作率,或提高电机/驱动器的容量。3.外接制动电阻动作极限被限制在10%占空比(降低转速,增加加减速时间)。 ...
-
通过上位机软件或驱动器读取电流大小及转矩如图,发现转矩为-40%左右波动,电流为1.6-2.1A,电机额定电流为4.5A,判断不是电机功率不够的问题,转矩为负判断为该工位被拉着走,处于放电状态。与客户沟通后,加快该工位的转速使负转矩下降,并增加制动电阻解决问题。 ...
-
1、将PLC发脉冲指令加减速时间加长。2、将伺服参数P0.33“位置指令平滑滤波”或P0.34“位置指令FIR滤波”加大。
-
停机时不要直接断开使能,将速度降下来之后再断开使能信号
-
检查方法如下: 脱开电机负载和电机动力线(保证安全),只插编码器线,伺服上电,手动缓慢转动电机轴一圈,监控R2.50编码器HallUVW值,根据具体情况分析: 6.10.1.1 为正常值1-6,未出现0或7无HallUVW值时,则可判断为大概率为干扰引起; (1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线 ...
-
可以,可以使用PZD对应点位控制字进行更改。
-
-
插座式端子有螺丝固定。
-
将参数P4.56[EtherCAT相关控制]设为0X0103可以解决
-
1、增量式,绝对值式磁编码器内有光电转换,信号处理芯片,易受静电损坏,属于静电敏感器件,拆卸编码器端子检查时,需做好静电防护措施,如无防静电条件,尽量不要拆卸编码器线接头端子或触碰信号线金属裸露部分; &nb ...