<p>实现方式1-伺服内部点动功能</p><p>1.在各种模式下均可以使用;使用时伺服内部切换成速度环,点动结束退回原来环路;</p><p>2.将P4.80-P4.81设置为点动命令(地址2860)和P0.05点动速度(地址1010);</p><p>3.保存参数并复位;</p><p>4.通过cw控制字中的使能或者其他使能来源断开使能;</p><p>5.通过PZD设置点动速度(只能是正数,且在1000rpm以下);</p><p>6.通过PZD参数设置点动命令(0停止,2逆时针,3顺时针);</p><p>7.监控PZD 速度反馈,sw速度一致等参数</p><p>实现方式2-伺服速度环功能</p><p>1.设置P0.03控制模式为速度模式,P0.40速度指令来源为总线</p><p>2. 保存复位;(以上只需设置一次,后面无需设置)</p><p>3.通过cw控制字中的使能位使能电机;</p><p>4.通过速度指令给定目标速度,P4.13查看总线速度指令给定;</p><p>5.监控 速度反馈,sw速度一致等参数</p><p><br/></p>