返回列表 发布新帖

伺服用模拟量控制速度,模拟量只能输出0-10v,反方向怎么控制?

90 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>需要把DI输入点P3.00-P3.09其中一个参数设置成速度指令符号(0X00E),还有P0.41设置成S-SIGN 有效</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册