电源应用主要有以下三个注意点:
1、电压闭环:需要配置交流电压检测模块、光纤扩展模块,检测电压值,注意电压检测连接位置在LC后端。
2、输出正弦波:输出要配置正弦波滤波器。
3、输出配置输出隔离变
-
1.基本整流出来的母线电压是固定的;有源整流的母线电压是可调的。
-
GD800功率单元散热风机为交流三相380V风机。风机的风向取决于电源的相序。所以首先判断散热风机风向后,确认电源相序
-
1、确认P2组启停控制字来源是否为MODBUS,2、通过地址控制时要先将十六进制数转化成十进制数,再将十进制数的前三位转化成十六进制当作高位,后两位转化成十六进制当作低位,使用转化后的十六进制数做通讯地址:比如使用4200H这个地址,给命令时的地址就是A860,3、确认GD880是否处于开机封锁状态,如果是则需要先给一个OFF1 ...
-
需要注意的是GD880modbus通讯,需要设置将“通道选择来源(P00.00)”设定为“通道1”,同时将“通道1启停控制字来源”(P02.01)设为“Modbus”。先给4200H发送0005,再发送0001方可运行。
-
检查是客户为测试欠压故障,欠压点设置高于低压侧电压,导致无法正常缓冲,欠压点改低后解决.
-
协助客户客户调试:由于是散件供货导致1)厂家功率代码未设导致;2)采样模块光纤与控制盒通讯不上问题,扩展卡差错位置导致。
-
指导客户排查,检查整流控制盒及外围线路、OFF2封锁DI4端子都正常,查了较久,后发现键盘状态不对,可能是键盘被误按为远程,切回本地后正常。
-
圆盘振动筛双变频双电机驱动作用于同一个负载,软连接,空载调试发现2台变频器同样目标频率、加减速等参数,用VF模式+下垂频率,振动筛启动不了,后改为矢量模式1+下垂频率控制正常,振动筛双变频双电机经运行测试正常。
...
-
配合客户找原因,GD350主控,查看客户配置的编码器为拉线式增量式编码器,编码器卡为EC-PG505-12,无UVW信号的编码器信号,断电上电后需学初始磁极角,需找Z脉冲信号或原点信号才能运行,上电后行电机响一声后,无反应,变频器不报警,需要拉一下编码器的绳子,直到检测到Z相信号进来作为数据参考,方可正常运行,解决方法 ...
-
-
1、所有单元选型依据最新选型手册订货号选型,防止错选漏选
2、订货号为*,及时联系厂家人员。
-
主要针对西门子plc 1200 1500 与GD600的通讯
整流参数 功能 参数设定值 说明
第一步先恢复出厂设置 第二步网络通讯配置 第三步 PZD对应配置
P00.14 功能参数恢复 1:恢复缺省值 恢复整流出厂参数
P00.01 运行指令通道 0:键盘运行指令通道(外引LCD键盘) 若想要改成常开可以双击功能块修 ...
-
解决方案:可以根据P22.72的值进行判断故障,也可以更新软件;
5026对应p22.72电机故障说明
MOT ERR CODE ENUM
1// 逆变器U相保护
2//逆变器V相保护
3//逆变单元W相保护
4//加速过流
5//减速过流
6//恒速过流
7//加速过压
8//减速过压
9//恒速过压
10//母线欠压
11//预留
12//变频器过载
13//输入缺相
14//输出缺相
19//电 ...
-
1) 机械负荷过重其主要特征是电动机发热,用手触及电动机的外壳,明显发烫;也可从变频器显示屏上读取运行电流,与电动机的额定电流进行比较,判断过载情况。
2)三相电压不平衡
引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因很多变频器显示屏只显示一相电流) ...
-
1) 检查电动机是否发热
如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传 ...
-
GD10和GD100通用,GD200和GD300通用,GD100跟GD200不能通用
-
首先检查散热风扇是否运转,周围环境温度是否过高,变频器通风不良,温度检测电路故障
-
输入电源是否缺相,输入电源接线端子松动,输入电源电压波动,检查整流桥是否有问题