用485通讯控制GD880启停为什么没有反应
返回列表
发布新帖
用485通讯控制GD880启停为什么没有反应
4501
1
jiazhiliang
Lv.6
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p>1、确认P2组启停控制字来源是否为MODBUS,</p><p>2、通过地址控制时要先将十六进制数转化成十进制数,再将十进制数的前三位转化成十六进制当作高位,后两位转化成十六进制当作低位,使用转化后的十六进制数做通讯地址:比如使用4200H这个地址,给命令时的地址就是A860,</p><p>3、确认GD880是否处于开机封锁状态,如果是则需要先给一个OFF1的上升沿,再给启动命令。<br/></p>
回复
举报
电梯直达
评论
1
Jiho Cui
Lv.1
发表于 2024-12-12 16:41:10
|
查看全部
第3点的描述需要细化,是先给4200H发送0005解封,再发送0001方可运行。
回复
支持
反对
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
jiazhiliang
Lv.6 专深精研
主题
24
回帖
0
积分
1390
+ 关注
发消息
图文热点
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
404 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1048 人气
#通用伺服系统
谁会搞,付费
1371 人气
#变频器
GD200A控制面板连锁配电柜4根线被拆,无法
1153 人气
#低压通用变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
21365 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11670 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
20661 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
19941 阅读
曹理
5
TM752
19985 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
DA200A伺服在断使能情况下,断电重启位置反
功能块问题
浏览过的版块
低压通用变频器
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表