配合客户找原因,GD350主控,查看客户配置的编码器为拉线式增量式编码器,编码器卡为EC-PG505-12,无UVW信号的编码器信号,断电上电后需学初始磁极角,需找Z脉冲信号或原点信号才能运行,上电后行电机响一声后,无反应,变频器不报警,需要拉一下编码器的绳子,直到检测到Z相信号进来作为数据参考,方可正常运行,解决方法:需将电机编码器改为带UVW信号且需配EC-PG503-05编码器卡方案。