返回列表 发布新帖

GD880modbus通讯发送运行命令变频器不运行

744 0
发表于 2024-12-12 16:18:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
需要注意的是GD880modbus通讯,需要设置“通道选择来源(P00.00)”设定为“通道1”,同时将“通道1启停控制字来源”(P02.01)设为“Modbus”。先给4200H发送0005,再发送0001方可运行。